丹佛斯Modbus RTU通讯需要设置的变频器参数
回答:
FC
系列变频器需要设置的参数:
8-01
,控制地点,选择【
2
】控制字,或者【
0
】数字和控制字;
8-02
,控制来源,选择【
1
】
RS 485
;
8-03
,控制字超时时间;
8-04
,控制字超时功能,选择当控制字丢失,变频器采取的动作;
8-30
,【
2
】选择为
Modbus RTU
通讯协议;
8-31
,变频器的通讯地址,
1-126
范围内地址有效;
8-32
,设置通讯速度,各站速度要求一致;
8-33
,奇偶校验方式,各站要求设置一致;
8-50
,惯性停车的实现方式,当
8-01
选择为【
0
】时,请注意该参数。