工控编程吧
标题:
FC51闭环控制如何设置参数?
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2015-3-7 12:26
标题:
FC51闭环控制如何设置参数?
问题:
FC51
闭环控制如何设置参数?
回答:
FC51
用于恒压供水等应用时,参数设置:
1-2*
组,根据电机铭牌数据设置,其余参数设置如下表:
参数号
设置
说明
1-00
【3】
闭环控制,过程闭环
3-02
0
最小参考值
3-03
10
最大参考值
3-10.0
30%
工作点设置,最大参考值*30%
3-16
【0】
无功能
6-24
0
反馈值下限
6-25
10
反馈值上限
7-20
【2】
反馈值来源,60端子
7-33
0.5
比例增益
7-34
10
积分时间,ms
百度云附件:FC51闭环控制如何设置参数.rar