最近在编写屏通触摸屏宏程序时,遇到烦恼问题。
一进入宏编辑界面,编程软件立马奔溃。
如下图,双击macro0想编辑它,整个编程软件立马没反应,随后奔溃退出。
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
这也会有BUG?
编程软件版本是2.1的
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
调试编程软件跟踪发现是宏界面相关的一个变量为空。
传递COleVariant::COleVariant参数时要调用此变量的成员函数。
变量无效,其成员函数自然无法调用。
啥界面变量啊?知道了我也没办法修正。
分析等于白分析。
后来想想会不会是安装新版本编程软件导致?
后来经过一步步验证,是这问题。
记录下来供网友参考参考。
0.我直接卸载了新版本的V4.1,再重新打开V2.1的宏编辑界面,一样会奔溃。
1.我重启电脑,再重新打开V2.1的宏编辑界面,还是会奔溃。
2.我重新安装V2.1,安装界面有三个选项(修复,删除,修改),选择修复,
再重新打开V2.1的宏编辑界面,干他娘,,,,,,,,恢复正常。