工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱 R16EN以太网模块通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-15 18:00
标题:
屏通触摸屏与三菱 R16EN以太网模块通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
更详细的图文介绍,可在后边下载附件阅读。
前言
此技術檔是說明Panel Master 人機介面如何與 MITSUBISHI R16EN 網口連線之設定。
MITSUBISHI R16EN PLC
Program Port (乙太網口)
一、PLC软件联机及参数数定:
使用网线将PC与 R16EN PLC连接。
步骤一: 打开GX WORKS3软件,新建工程,选择 R CPU,机型选择 R16EN。
步骤二: 选择【在线】->【连接目标指定】,如图 1 所示:
图 1 GX WORKS3
步骤三: 进入连接设置界面图2,双击选择【Ethernet Board】连接,双击【Ethernet Module】
设置与电脑连接方式,如图3:
图 2 连接目标指定设置
图 3 与 PC 连接设置设置
步骤四:选择【以太网端口直接连接】直接连接或【经由集线器连接】经过交换机连接,
点击搜索会显示连接到到前 PC 的 PLC 及IP 地址。
设置完成后点击确定回到连接目标指定界面,点击通讯测试,会提示“已成功与 R16EN CPU
连接”。
步骤五:設定通訊协议格式。
在【导航】里选择【参数】->【R16EN CPU】->【模块参数】->【以太网端口】,参数设置
如图4:
设置IP 地址,子网掩码,默认网关
图 4 网口参数设置
点击详细设置进入端口设置界面,如图5:
将以太网设备(通用)内的【SLMP 连接设备】图标拖动至下方建立连接,并设置端口号。
图5 以太网端口设置
注:三菱 R CPU手册说明 5000~5009 不可用,建議改成1025(触控大师默认口为 1025)。
步骤六:设置完成后,转换程序并写入PLC 中,如图 6:
图 6 转换和写入
步骤七:写入完成后需RESET 或重新将 PLC 上电。
一、HMI 参数设定:
步骤八:设定HMI 连接参数如图 7:
驱动选择【直接连接(以太网)】->【Mitsubishi Electric Corp.-> R Ethernet】
图 7 连接属性
步骤九:HMI连接一参数与PLC 参数設定为相同
图 8 参数设置
PLC 内存地址
图 9 位元件地址范围
图 10 字元件地址范围
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4