工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与MR-J3-10A驱动器通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-13 18:00
标题:
屏通触摸屏与MR-J3-10A驱动器通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 5)
上传
点击文件名下载附件
更详细图文介绍文档,可下后面下载附件阅读。
前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 MR-J3-10A串口连线之设定。
Servo MR-J3-10A
(1) Servo连线及参数数定:
步骤一: 确认MR-J3-10A 的通讯参数、
1.点击MO键、直到 PC被选择。
2.点击UP键、直到 PC20被选择。
3.确认Station ID(预设值为 0) 。
4. 点击MO键返回。
5. 点击UP键、直到 PC21被选择。
6. 根据以下表格确认鲍率设定。
(2) HMI 参数设定:
步骤一:建立专案如以下图示
步骤二:通讯鲍率与PLC 站号设定:
PLC 记忆体位址
位元组件位址范围
字元件位址范围
接线图
HMI Com1 MR-J3-10A CN3
D-Sub 9pin Fmale 8pin RJ-45
TXD+ 1 3 RDP
RXD+ 4 5 SDP
TXD- 6 6 RDN
RXD- 9 4 SDN
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4