工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与PM-311x系列电表通讯线制件与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-12 18:00
标题:
屏通触摸屏与PM-311x系列电表通讯线制件与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
更详细图文介绍文档,可以在后面下载附件阅读。
ICP DAS PM-3114
此技术文件用于说明当使用人机介面与S-BOX时,如何与PM-311x系列电錶正
确进行连线以及相关设置需要注意的事项。
(适用于Modbus通信协议,本文件以PM-3114实测)
PM-3114电錶 Setting
1. 指拨开关:
SW1 – SW7
SW8 – SW9
通讯速度 : 9600, 19200,(预设),38400,115200 bps
数据位数 : 8
校验 : None
结束位数 : 1
SW10
只能为OFF
S-BOX Setting
1. 选择Device/Server Setting: Panel Master--- Modbus Device/Slave(RTU;No Block
read)
连线1:
通讯设定:参数须与电錶相同
3114系列预设
通讯速度 : 9600, 19200,(预设),38400,115200 bps
数据位数 : 8
校验 : None
结束位数 : 1
PLC(电錶)地址: 1
至此,连线1设定完成
2. 选择闸道服务TCP/IP Gateway Server,此连线使 S-BOX作为Gateway 使人机与电錶连
线
Modbus地址对应表,分别对应连线 1/连线2:请注意 Word与Bit的单位长度、以及选
用的对应地址
W对应地址一览表:
B对应地址一览表:
至此,连线2设定完成
以下为本次选用的电錶通讯测试位址,其他位址请参阅 3114说明书
Word:44100(PT_Ratio),44101(CT_Ratio),30515(Model_Name),30516(Model_Type)
Bit:4097(DO0), 4098(DO1)
由于位区一次读写的单位为16bit,但是电錶的Modbus位址不一定全部连续,所以有可
能读写失败而造成通讯异常,Word 区因为单次读写单位为 1Word,没有此问题
因此我们需要在S-BOX 裡面增加一个主巨集(Marco) ,来帮助S-BOX 读取电錶的值:
双击左键左方栏位人机应用名称(S-BOX),开启人机应用与一般设置,勾选主巨集,勾选
后点选上方新增的主巨集栏位新增一个新的巨集
下方为范例脚本:
S-BOX与电錶经由RS-485串列埠通讯 ,Marco 的作用在于将$U0.0与$U0.1这两个
S-BOX内部bit分别赋值给电錶位址 B0_4097 与B0_4098
接线图
Cable Diagram
人机 Com2 PM-3114
3 pin
RS485+ P1 13 D+
RS485- P2 14 D-
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4