工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与松下FP系列PLC以太网通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-9 18:00
标题:
屏通触摸屏与松下FP系列PLC以太网通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 Panasonic FP系列网路连线之设定,FP为
TCP/IP下载设定,可透过 Hub连接PC与PanelMaster 人机介面及Panasonic FP(实测机型
FP-XH C30T+AFPX-COM5)。
(1) Panasonic FP参数设定:
1. 开启软体FPWIN GR7
2. 选择好使用的机型=>系统暂存器 ,会依照选择的机型出现 com端口设置
3. 请依照AFPX-COM5装设的模组位置设定 comport
通信模式:计算机连接(Computer Link)
通信格式: 8,奇,1
速率:115200bps
4. 开启ConfiguratorWD
5. 点选”搜寻”,找到以连结到网路的 PLC
6. 选择型号按滑鼠右键=>Setting IP Address 设定PLC IP
请依照现场网路架设设置
7. 点选communication setting
8. 设置网路通讯参数
Protocol Mode : TCP
Band rate of com1 port :115200
Communication:computer link
Source port No:9094
(2) HMI 参数设定:
连线连线1连线属性
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)
选择 【装置/伺服器】: Panasonic Corporation→ FP Series Computer Link
连线属性\参数 埠 & 节点地址须与 PLC 设定相同
(3) FP Series Computer Link 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices:
接线图
一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub 于系统的连接上。
HMI 端
FP 端
EnterNet connect EnterNet connect
TX(+) 1 1 RX(+)
TX(-) 2 2 RX(-)
RX(+) 3 3 TX(+)
4 4
5 5
TX(-) RX(-) 6 6
7 7
8 8
(, 下载次数: 0)