工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱FX5U-32M以太网通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-9 17:00
标题:
屏通触摸屏与三菱FX5U-32M以太网通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
更多详细图文介绍文档,可在后面下载附件阅读。
前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 MITSUBISHI FX5U-32M网口连线之设定。
MITSUBISHI FX5U-32M PLC
Program Port (乙太网口)
(1) PLC 软体连线及参数数定:
使用网线将PC与FX5U PLC 连接。
步骤一: 打开GX WORKS3 软体,新建工程,选择 FX5CPU,机型选择FX5U。
步骤二: 选择【线上】->【连接目标指定】,如图 1所示:
图 1 GX WORKS3
步骤三: 进入连接设置介面图 2,按两下选择【Ethernet Board】连接,按两下【PLC Module】
设置与电脑连接方式,如图 3:
图 2 连接目标指定设置
图 3 与 PC连接设置设置
步骤四:选择【乙太网埠直接连接】直接连接或【经由集线器连接】经过交换机连接,点
击搜索会显示连接到到前 PC的PLC及 IP位址。
设置完成后点击确定回到连接目标指定介面,点击通讯测试,会提示“已成功与 FX5UCPU
连接”。
步骤五:设定通讯协议格式。
在【导航】裡选择【参数】->【FX5UCPU】->【模组参数】->【乙太网埠】,参数设置如图
4:
设置 IP位址,子网路遮罩,预设闸道器
图 4 网口参数设置
点击详细设置进入埠设置介面,如图 5:
将乙太网设备(通用)内的【SLMP连接设备】图示拖动至下方建立连接,并设置埠号。
图 5 乙太网埠设置
注:三菱FX5U手册说明 5000~5009不可用,建议改成 1025(触控大师默认口为 1025)。
步骤六:设置完成后,转换程式并写入 PLC中,如图 6:
图 6 转换和写入
步骤七:写入完成后需RESET 或重新将 PLC上电。
(2) HMI 参数设定:
步骤八:设定HMI连接参数如图 7:
驱动选择【直接连接(乙太网)】->【Mitsubishi Electric Corp.-> Melsec-FX5U-32M】
图 7 连接属性
步骤九:HMI连接一参数与 PLC 参数设定为相同
图 8 参数设置
PLC 内存地址
图 9 位元件地址范围
图 10 字元件地址范围
(, 下载次数: 0)