前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 MITSUBISHI FX5U-32M串口连线之设定。
MITSUBISHI FX5U-32M PLC
Program Port (RS485)
(1) PLC软体连线及参数数定:
使用网线将PC与FX5U PLC 连接。
步骤一: 打开GX WORKS3 软体,新建工程,选择 FX5CPU,机型选择FX5U。
步骤二: 选择【线上】->【连接目标指定】,如图 1所示:
图 1 GX WORKS3
步骤三: 进入连接设置介面(图2),按两下选择【Ethernet Board】连接,按两下【PLC Module】
设置与电脑连接方式(图 3):
图 2 连接目标指定设置
图 3 与 PC连接设置设置
步骤四:选择【乙太网埠直接连接】直接连接或【经由集线器连接】经过交换机连接,点
击搜索会显示连接到到前 PC的PLC及 IP位址。
设置完成后点击确定回到连接目标指定介面,点击通讯测试,会提示“已成功与 FX5UCPU
连接”。
步骤五:设定通讯协议格式。
在【导航】裡选择【参数】->【FX5UCPU】->【模组参数】->【485串口】,参数设置如图 4:
MC 协议,19200,7,奇,1,和校验,站号 0,格式 4
注:串列传输速率可根据需要自行调整。
图 4 485 串口参数设置
步骤六:设置完成后,转换程式并写入 PLC中(图 5):
图 5 转换和写入
步骤七:写入完成后需RESET 或重新将 PLC上电。
(2) HMI 参数设定:
步骤八:驱动选择【直接连接(串口)】 -> 【Mitsubishi Electric Corp.-> Melsec-FX5U-32M】
设定HMI连接参数(图 6):
图 6 连接属性
步骤九:HMI连接一参数与 PLC 参数设定为相同(图 7):
图 7 参数设置
PLC 内存地址
图8 位元件地址范围
图 9 字元件地址范围
接线图
HMI Com1 FX5U
(RS485)
D-Sub 9pin male
485+ 1 RDA
SDA
485- 6 RDB
SDB