工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与AB Micro820/850 PLC通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-7 17:00
标题:
屏通触摸屏与AB Micro820/850 PLC通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
更详细图文介绍文档,可在后面下载附件阅读。
前言
此技术文件是介绍PanelMaster 人机介面与 AB Micro820/850 CPU 连线之设定,
Micro820/850为TCP/IP 下载设定,可透过 Hub 连接PC与PanelMaster 人机介面及
Micro820/850。
(1) Seimens S7-300参数设定:
1. 使用Rockwell Software --- RSLinx 工具执行 PLC连线
将网路线接到PLC,并执行 RS Linx 工具,电脑与 PLC 须为同网段
RSLinx会自动侦测PLC,如下图
2. 开启Connected Components Workbench
3. 插入新机种,此案例为 2080-LC20-20QBB(R)
4. 须设定PLC Major revision ,请依照 PLC 型号版次决定,此案例为 “6”
5. 点选Communications=>Configur Drivers
6. 选择Ethernet/IP Driver =>Add New
7. 选择电脑本身的IP 按下确定 ,完成连线设定
8. 点选Global Variables=>设定PLC TAG
9. 将全部TAG圈选,按滑鼠右键 copy
10.开启PM Designer v2.1版软体,驱动选择 Allen Bradley /Micro 820/850
11. 点选 标籤 =>连线1 =>导入标籤
12.点选 “贴上标籤文本” 空白处会出现标籤内容
13.点选转换 => tag会出现 PLC的address
注
LC 系统的标籤无法使用汇入功能,只能手动建立 tag
14.物件选择标籤 即可选择 PLC address
15. PLC 修改 Ethernet/IP
Programs =>Ethernet =>设定IP
两种模式 : DHCP or 手动设定IP,设定完毕后下载到 plc ,重新开机设定才会生效
(2) HMI 参数设定:
连线连线1连线属性
选择 【连线种类】:直接连线(乙太网路)
选择 【装置/伺服器】: Allen Bradley →Micro 820/850
此驱动于PM_v2.1.1.00 以上版本支援
连线属性
接线图
一般网路线(非跳线)连接即可,建议使用 Hub于系统的连接上。
HMI 端 Micro 820/850
EnterNet connect EnterNet connect
TX(+) 1 1 RX(+)
TX(-) 2 2 RX(-)
RX(+) 3 3 TX(+)
4 4
5 5
TX(-) RX(-) 6 6
7 7
8 8
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4