工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱QnU系列PLC通讯参数设置与通讯线制作
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-5 17:00
标题:
屏通触摸屏与三菱QnU系列PLC通讯参数设置与通讯线制作
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
更详细图文介绍可下载下边的附件 文档阅读。
Mitsubishi QnU 系列 CPU
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi Q00U, Q01U, Q02U, Q03UD 系列-CPU,本文件以Q01U实测)
PLC setting
1. Mitsubishi QxxU-CPU控制器设置:
(1) 使用GX Works2→ 开启新档,选定 PLC型号。
(2) 至 PLC parameter\Serial Communication,将Use serial communication 勾选使用
设定如下
Transmission speed => 19.2Kbps
Sun check => 勾选使用
Transmission wait time => No waite time
RUN write setting => Permit 勾选使用
(4) 将 PLC 参数设定,写入 PLC后,重新送电。
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp → Melsec-Q00U(CPU Port)
Melsec-Q01U(CPU Port)
Melsec-Q02U(CPU Port)
Melsec-Q03U(CPU Port)
通讯设定:
PLC Device List
Bit Devices:
范围请参考PLC 型号
Word Devices:
接线图
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male CPU PORT 6-PIN Male
TXD 3 --------------------------- 1 RXD
RXD 2 --------------------------- 2 TXD
SG 5 --------------------------- 3 SG
5 CTS
6 RTS
HMI Side PLC Cable Side
COM2 9-PIN Female CPU PORT 6-PIN Male
TXD 3 --------------------------- 1 RXD
RXD 2 --------------------------- 2 TXD
SG 5 --------------------------- 3 SG
5 CTS
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)