前言
此技术档是说明Panel Master 人机介面如何与 Siemens S7-200 Smart Ethernet连线之设
定。
S7-200 SMART PLC
(1) PLC软体及参数设定:
使用网线把PC与200 smart PLC 网口连结,并设定 PC和200 Smart plc 各自的IP地址 。
步骤一: 点击“开始”=>“操作面板
步骤二: 点击控制台后进入网路和共用中心 如下图所示:
步骤三: 点击本地连接“设定 PC IP位址 如下图所示”
步骤四:在PC中打开S7-200 Smart PLC 软体中查找 PLC IP 位址
a 点击通信 跳出如下窗口
B 跳出如上窗口后 ,在点击查找 CPU 按钮 如下图所示:
步骤五:建立一个新专案并选择 CPU并于 “System Block”并设定CPU 通讯格式。
注:如果 RS485埠设定的 “IP 位址 和 与 HMI IP 位址不一致则通讯不上 。
步骤六:然后在到软体中按一下 下载按钮,如下图所示:
步骤七:如果IP位址都设定正确,则下载成功,如下图所示
(2) HMI 参数设定:
(a) S7-200 Smart (PPI; 1-to-1)
步骤九.选择【Device/Server:Siemens AG → SIMATIC S7-200 SMART Ethernet】
设定HMI连结的参数
步骤十:HMI连结一 IP 参数与PLC IP 位址设定为相同
PLC 记忆体位址
位元件地址范围
字元件地址范围
(, 下载次数: 0)