工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与丰炜 VS系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-8-1 17:28
标题:
屏通触摸屏与丰炜 VS系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
图片详细介绍可下载PDF文件文档阅读。
VIGOR VS Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与 VS PLC 正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于VIGOR VS通信协议系列,本文件以 VS1-20MR-D实测)
VIGOR VS PLC 控制器 setting
1. VS PLC设置:
(1)开启PLC软体 LadderMasterS 进入软体画面
(2) 进入COM Port Setup 设定页面
(3) 设定PLC 通讯埠
Applcation =>VS Computer Link Slave
Baud Rate =>19200 (通讯速率可设定 9600~115200)
Station Number =>0 (站号)
Answer Delay(1ms) => 5
HMI Setting
1. 选择Device/Server Vigor Corporation---VS Series 设定
通讯设定:参数须与PLC 相同(Baud Rate 预设:19200)
PLC Device List
Word Devices:
Bit Devices:
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 VS CP1
D-Sub 9pin male Terminal
TX+ 1 1 D+
2 2 D-
3
4
5
TX- 6
7
8
9
PLC CP1 端子排列
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)