工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与西门子CP243模块通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-22 09:36
标题:
屏通触摸屏与西门子CP243模块通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
屏通触摸屏与西门子CP243模块通讯线制作与通讯参数设置
图文介绍文档在下边可下载。
前言
此技术档说明如何连接 PanelMaster SIEMENS S7-200系列PLC的CP243-1模组以及相关
的通讯参数设置。
此驱动支援通过CP243-1 乙太网模组,连接CPU 212/214/215/216/221/222/224/226/226XM
等 PLC。
(1) PLC参数设定:
进入 V4.0 STEP 7 MicroWIN SP5 ,嚮导》乙太网》新配置
下一步
模组位置 0,下一步
设定IP地址,子网路遮罩,闸道地址,下一步
QB 2,连接数目 1,下一步
此为伺服器连接:伺服器对来自远端客户机的连接请求作出回应,连接所有连接请求,Local TSAP
自动设置为10.00, 这个值将会作为 HMI连接中的 Remote TSAP(1000)输入Remote TSAP:10.00。
这个值将会作为HMI连接中的 Local TSAP(1000)。
注:TSAP(TransportServiceAccessPoint)位址是通信连接位址,它包括两部分:第一部分,也就是第一个
位元组是通信连接号,是 0x10+连接数目(或 0x03+连接数目(S7-300/400)),如果配置第 0 个连结,则为
10,配置第 1个连接则为 11;第二部分,也就是第二个位元组是模组位置(或机架和槽位(S7-300/400)),
即 CP243-1模组安装在 S7-200 的机架/槽号,如“00”代表 CP243-1安装在 0 号机架 0号槽(即 CPU之后的
第一个模组)。
如果 CP 紧挨著 CPU放置,使用乙太网嚮导将连接 0 设定为伺服器连接,本地 TSAP默认为 10.00;如果
CP与 CPU 隔两个模组放置,连接 1设定为伺服器连接时,本地 TSAP 默认为 11.02。本地(CP243-1)TSAP 位
址是自动生成的,无法修改。
如果採用 Simatic Net 作为 OPC Server,远端 TSAP 应该使用 10.11,因为 10.11 是 NetPRO 中默认的本
地 TSAP地址;如果是 PC Access 作为 OPC Server,可以使用 10.11,也可以自行设定,只要在 PC Access
中的本地 TSAP中对应上就可以。
下一步:
在主程序添加如下的程式
ETH0_CTRL模组就是从
拉过来的。不管其他程式怎麽样,都要在主程序中添加这一段程式,这样乙太网配置才能
生效。其中的L0.0、LW2 和LW4是不固定的,可以修改。
(2) PanelMaster 连结设定
新增一个新的连结
直接连接(乙太网),选择 Siemens AG → SIMATIC S7-200(Ethernet)
将 HMI 通讯参数与PLC通讯参数设定为相同
(3) 多台HMI 与多台 CP243-1 通讯设定
如果多台HMI需要同时监控和设置多台S7-200 PLC通过CP243-1以太网模块,你可以在
S7-200中建立多个服务(server),在HMI中建立多个以太网连接,藉由此设置,多台HMI可
以同时监控和设置相同的地址。
以两台HMI连接两台CP243-1为例:
CP143-1设定
HMI 1 HMI 2
S7-200
CPU226
S7-200
CPU226
CP24
3
CP24
3
PM Designer设定:
建立两个连接
HMI 1
HMI 2
在 HMI的人机设置》一般设定中分别设定两台 HMI 的IP与CP243-1 IP 在同一网段中