工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱 FX3U-ENET-ADP通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-22 09:17
标题:
屏通触摸屏与三菱 FX3U-ENET-ADP通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
Mitsubishi FX3U-ENET-ADP
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于Mitsubishi FX3U-ENET-ADP,本文件以 FX3UC+FX3U-ENET-ADP实测)
PLC setting
1. Mitsubishi FX3U-ENET-ADP控制器设置:
(1)使用 GX Works2(版本 v1.493P)→ 开启新档,选定 FX3U/FX3UC。
(2) PLC parameter\Enternet port => CH1,设定 IP address : 192.168.1.250
Subnet Mask Patten : 255.255.255.0
Default Router IP Address : 192.168.1.254
Communication Data Code : Binary Code
(3)。Open Setting设定
Protocol:TCP
Open System:MC Protocol
Host Station Port NO.:5001 (oct)
范围:1025~5548 or 5560~65534,PLC 最多支援 4台网路设备
(4) 将 PLC 参数设定,写入 PLC
HMI Setting(注:HMI 硬体要设置为区域网路 IP,例:192.168.1.10)
1. 选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp → Melsec-FX3U
(MC-Protocol)
通讯设定: 连线属性\参数设定 IP 位址为 (192.168.1.250),port编号为 (5001)。
PLC Device List
Bit Devices:
Word Devices:
接线图
RJ-45网路线接头图解
T568A=正常网路线
T568B=跳线
一般接法:568B-568B(HMI、PLC 接至HUB)
跳线接法:568A-568B(HMI接PLC)