工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱FR-E500/FR-E700变频器通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-23 09:00
标题:
屏通触摸屏与三菱FR-E500/FR-E700变频器通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
图文详细介绍可下载PDF文档阅读。
gkbc8.com
Mitsubishi FR-E500/FR-E700
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与变频器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于FR-E500/E700,本文件以FR-E700实测)
PLC Setting
(1) 通讯参数设定
设定变频器通讯参数,利用 FR-E700 面板按键将变频器内部通讯相关参数设定
如下:
<参数编号79>运行模式选择: 6
(保持运形状态的同时,进行PU运行、外部运行、网路运行的切换)
<参数编号117>通讯站号: 1 (变频器站号:1)
<参数编号118>通讯速率: 192 (19200)
<参数编号119>通讯停止位长: 1 (停止位长:2,数据位长:8)
<参数编号120>奇偶校验: 2 (偶校验)
<参数编号340>通讯启动模式选择: 1 (网路运行模式)
<参数编号549>协议选择: 0 (三菱变频器协议)
通讯协议参数表Pr117、118、119、120、123、124、549
运行模式参数表Pr 79、340
变频器Pr参数设定
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Mitsubishi Electric Corp. --- FR-E500 Series(485)
设定
2. 参数设定如下:
参数设定完全配合上一节变频器内部的通讯设定。
PLC Device List
1. Bit Device:
2. Word Devices:
参数定义:
PR1~991 (参数设定)
Pr15JOG : 寸动频率
Pr16JOG : 寸动加减速时间
RAM_SV4: 设定频率 (RAM)
ROM_SV4: 设定频率 (EERROM)
Out_Hz4 : 输出频率
OP_Mode : 运转模式
Out_I : 输出电流
Out_V : 输出电压
AL1_H74 :异常内容 第 1~2 笔资料
AL2_H75 :异常内容 第 3~4 笔资料
AL3_H76 :异常内容 第 5~6 笔资料
AL4_H77 :异常内容 第 7~8 笔资料
ISM_H7A :状态监试
Jog_FWD : 启动 / 正转
Jog_REV :启动 / 反转
Stop :停止
Cable Diagram
FR-E700 HMI
8pin RJ45 Dub-9pin COM1 Port
3 RDA 1 RS485+
5 SDA
4 SDB 6 RS485-
6 RDB
FR-E700 HMI
8pin RJ45 5pin COM2 Port
3 RDA RS485+
5 SDA
4 SDB RS485-
6 RDB
(, 下载次数: 0)