工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与台达VFD-M系列变频器通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-21 09:00
标题:
屏通触摸屏与台达VFD-M系列变频器通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与台达VFD-M系列变频器通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
带图文介绍详细手册,下边有PDF文档下载。
DELTA VFD-M Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于VFD-M系列,本文件以 VFD-M 实测)
PLC setting
1. VFD-M交流马达驱动器设置:
驱动器面板按钮定义:
通讯规格:
支援传输速度 4800, 9600, 19200, 38400bps;不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 通讯格式
设定变频器通讯(参数须与 HMI相同)
参数功能表 说明
参数 功能 设定 设定范围
P00 频率指令来源设定 03
00 主频率输入由数位操作器控制
01 主频率输入由類比信号DC 0~ +10V 控制
(AVI)
02 主频率输入由類比信号DC 4~ 20Ma 控制
(ACI)
03 主频率输入由串列通信控制(RS485)
04 数位操作器(LC-M2E)上所附的 V.R.控制
P01 运转指令来源设定 03
00 运转指令由数位操作器控制
01 运转指令外部端子控制,键盘STOP有效
02 运转指令外部端子控制,键盘STOP无效
03 运转指令由通讯控制,键盘STOP有效
04 运转指令由通讯控制,键盘STOP无效
P88 RS-485 通讯位址 01 01~254
P89 资料传输速度 01
00:资料传输速度,4800 bps
01:资料传输速度,9600 bps
02:资料传输速度,19200 bps
03:资料传输速度,38400 bps
P90 传输错误处理,停車方式 03
00:警告并继续运转
01:警告并减速停車
02:警告并自由停車
03:不警告继续运转
P91
传输超时(time-out)检
出
0.0
0.0:无传输超时检出
0.1~120.0 s
P92 通讯资料格式 00
00:Modbus ASCII模式,资料格式<7,N,2> 00
01:Modbus ASCII模式,资料格式<7,E,1>
02:Modbus ASCII模式,资料格式<7,O,1>
03:Modbus RTU模式,资料格式<8,N,2>
04:Modbus RTU模式,资料格式<8,E,1>
05:Modbus RTU模式,资料格式<8,O,1>
P157 通信模式选择 01
00:Delta ASCII
01:Modbus
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---VFD-M Inverter (ASCII) 设
定
通讯设定:参数须与温控器相同
PLC Device List
Bit Devices:
位元暂存器位址及内容
VFD-M参数对应表
位址 名称 说明
RUN 启动 0:OFF,1:ON
STOP 停止 0:OFF,1:ON
REV 反转 0:OFF,1:ON
FWD 正转 0:OFF,1:ON
JOG JOG 启动 0:OFF,1:ON
RESET Reset 指令 0:OFF,1:ON
资料暂存器位址及内容
VFD-M参数对应表
Pn 名称 说明
Pn 驱动器内部设定参数 nn 表示参数号码 (P0~P157)
P20Hn 名称 说明
P20H2000 对驱动器的命令
Bit0~1
00B:无功能
01B:停止
10B:启动
11B:JOG 启动
Bit2~3 保留
Bit4~5
00B:无功能
01B:正方向指令
10B:反方向指令
11B:改变方向指令
Bit6 ~
15
保留
P20H2001 频率命令
P20H2002 对驱动器的命令
Bit0 1:E.F. ON
Bit1 1:Reset 指令
Bit2~15 保留
P21Hn 名称 说明
P21H2100 监视驱动器狀态
错误码(Error code):
00:无異常
01:过电流oc
02:过电压ov
03:过热OH
04:驱动器过负载oL
05:马达过负载oL1
06:外部異常EF
07:CPU 写入有问题Cf1
08:CPU 或類比电路有问题Cf3
09:硬体数位保护线路有问题HPF
10:加速中过电流ocA
11:减速中过电流ocd
12:恆速中过电流ocn
13:对地短路GFF
14:低电压Lv
15:保留
16:CPU 讀出有问题Cf2
17:b.b.
18:过转矩oL2
19:不适用自动加减速设定cFA
20:软体密码保护 CodE
P21H2101 监视驱动器狀态
Bit 0~4
LED 狀态 0:暗,1:亮
RUN STOP JOG FWD REV
BIT0 1 2 3 4
Bit 5,6,7 保留
Bit 8 1:主频率来源由通信界面
Bit 9 1:主频率来源由類比信号输入
Bit 10 1:运转指令由通信界面
Bit 11 1:参数锁定
Bit 12 0:停机,1:运转中
Bit 13 1:有 JOG 指令
Bit 14~15 保留
P21H2102
监视驱动器狀态
频率指令(F)(小数二位)
P21H2103 输出频率(H)(小数二位)
P21H2104 输出电流(A)(小数一位)
P21H2105 DC-BUS 电压 (U) (小数一位)
P21H2106 输出电压 (E) (小数一位)
P21H2107 多段速指令目前执行的段速 (step)
P21H2108 程序运转该段速剩馀时间 (sec)
P21H2109 外部 TRIGER 的内容值 (count)
P21H210A 功因角度对应值 (小数一位)
P21H210B P65 x H 的 Low Word (小数二位)
P21H210C P65 x H 的 High Word
P21H210D 变频器温度 (小数一位)
P21H210E PID 迴授讯号 (小数二位)
P21H210F PID 目标值 (小数二位)
P21H2110 变频器机种識别
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 Delta VFD
D-Sub 9pin male RJ11
TX+ 1 1 15V
2 2 GND
3 3 SG-
4 4 SG+
5 5 +EV
TX- 6 6 通讯使用
7
8
9
HMI Com2 Detla VFD
B Type 5 pin RJ-11
RS485+ 1 4 SG+
RS485- 2 3 SG-
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)