工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与台达VFD-B系列变频器通讯线与通讯设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-20 09:26
标题:
屏通触摸屏与台达VFD-B系列变频器通讯线与通讯设置
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件 带图文详细介绍,可下载下边PDF文件阅读
DELTA VFD-B Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于VFD-B系列,本文件以 VFD-B 实测)
PLC setting
1. VFD-B交流马达驱动器设置:
驱动器面板按钮定义:
通讯规格:
支援传输速度 4800, 9600, 19200, 38400bps;不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 通讯格式
设定变频器通讯(参数须与 HMI相同)
参数功能表 说明
参数 功能 设定 设定范围
02-00
第一频率指令来源设
定
04/05
00:由数位操作器输入(PU01)
01:由外部端子AVI 输入类比信号DC 0~+10V
控制
02:由外部端子ACI 输入类比信号DC 4~20mA
控制
03:由外部端子AUI 输入类比信号DC -10~+10V
控制
04:由通信RS485 输入
05:由通信RS485 输入(不记忆频率)
06 : 主频率与辅助频率组合( 配合参数
02-10~02-12)
02-01
第一运转指令来源设
定
03/04
00:由数位操作器输入(PU01)
01:由外部端子操作键盘STOP 键有效
02:由外部端子操作键盘STOP 键无效
03:由RS-485 通信界面操作键盘STOP 键有效
04:由RS-485 通信界面操作键盘STOP 键无效
02-10
主要频率命令设定来
源
04
00:由数位操作器输入(PU01)
01:由外部0~10V 输入(AVI)
02:由外部4~20mA 输入(ACI)
03:由外部-10~10V 输入(AUI)
04:由通信RS-485 输入
02-11
辅助频率命令设定来
源
04
00:由数位操作器输入(PU01)
01:由外部0~10V 输入(AVI)
02:由外部4~20mA 输入(ACI)
03:由外部-10~10V 输入(AUI)
04:由通信RS-485 输入
02-13
第二频率指令来源设
定
04/05
00:由数位操作器控制(PU01)
01:由外部端子AVI 输入类比信号DC 0~+10V
控制
02:由外部端子ACI 输入类比信号DC 4~20mA
控制
03:由外部端子AUI 输入类比信号DC -10~+10V
控制
04:由通信RS485 操作
05:由通信RS485 操作(不记忆)
06:主频与辅助频率组合(配合参数02-10
~02-12)
02-14
第二运转指令来源设
定
03/04
00:由数位操作器控制(PU01)
01:由外部端子控制,键盘STOP 有效
02:由外部端子控制,键盘STOP 无效
03:由通信界面操作,键盘STOP 有效
04:由通信界面控制,键盘STOP 无效
09-00 通讯位址 01 01~254
09-01 通讯传送速度 01
00:Baud rate 4800
01:Baud rate 9600
02:Baud rate 19200
03:Baud rate 38400
09-02 通讯错误处理 03
00:警告并继续运转
01:警告且减速停车
02:警告且自由停车
03:不处理也不显示
09-03 通讯逾时检出 0.0 0.0:无检出
0.0~60.0 秒
09-04 通讯资料格式 00
00:7,N,2 for ASCII
01:7,E,1 for ASCII
02:7,O,1 for ASCII
03:8,N,2 for RTU
04:8,E,1 for RTU
05:8,O,1 for RTU
09-07 通讯回应延迟时间 00 00~200(每一单位为2ms)
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---VFD-B Inverter (ASCII) 设
定
通讯设定:参数须与温控器相同
PLC Device List
Bit Devices:
位元暂存器位址及内容
VFD-B参数对应表
位址 名称 说明
RUN 启动 0:OFF,1:ON
STOP 停止 0:OFF,1:ON
REV 反转 0:OFF,1:ON
FWD 正转 0:OFF,1:ON
JOG JOG 启动 0:OFF,1:ON
RESET Reset 指令 0:OFF,1:ON
Word Devices:
资料暂存器位址及内容
VFD-B参数对应表
PHn 名称 说明
PHn 驱动器内部设定参数 n 表示参数号码。例如:04-01 由 0401H 表示
(0~1107)
P20Hn 名称 说明
P20H2000
对驱动器的命令
Bit0~1
00B:无功能
01B:停止
10B:启动
11B:JOG 启动
Bit2~3 保留
Bit4~5
00B:无功能
01B:正方向指令
10B:反方向指令
11B:改变方向指令 TN546D-C
Bit6~7
00B:第一加减速时间
01B:第二加减速时间
10B:第三加减速时间
11B:第四加减速时间
Bit8~11
0000B:主速
0001B:第一段速
0010B:第二段速
0011B:第三段速
0100B:第四段速
0101B:第五段速
0110B:第六段速
0111B:第七段速
1000B:第八段速
1001B:第九段速
1010B:第十段速
1011B:第十一段速
1100B:第十二段速
1101B:第十三段速
1110B:第十四段速
1111B:第十五段速
Bit12 选择Bit6~11 功能
Bit13~15 保留
P20H2001 对驱动器的命令 频率命令
P20H2002 对驱动器的命令
Bit0 1:E.F. ON
Bit1 1:Reset 指令
Bit2
1:外部中断(B.B)ON
0:外部中断(B.B)OFF
Bit2~15 保留
P21Hn 名称 说明
P21H2100 监视驱动器狀态
错误码(Error code):
00:无异常
01:过电流oc
02:过电压ov
03:过热OH
04:驱动器过负载Ol
05:马达过负载Ol1
06:外部异常EF
07:IGBT 短路保护启动 occ
08:CPU 或类比电路有问题Cf3
09:硬体数位保护线路有问题HPF
10:加速中过电流ocA
11:减速中过电流ocd
12:恆速中过电流ocn
13:对地短路GFF
14:低电压Lv
15:CPU 写入有问题Cf1
16:CPU 读出有问题Cf2
17:b.b.
18:过转矩oL2
19:不适用自动加减速设定cFA
20:软体与参数密码保护codE
21:EF1 紧急停止
22:输入电源欠相 PHL
23:指定计数值到达EF
24:低电流 Lc
25:类比回授信号错误 AnLEr
26:PG 回授信号错误
P21H2101
监视驱动器狀态
Bit 0~4
LED 狀态 0:暗,1:亮
RUN STOP JOG FWD REV
BIT0 1 2 3
4
Bit 5 0:F 灯暗,1:F 灯亮
Bit 6 0:H 灯暗,1:H 灯亮
Bit 7 0:u 灯暗,1:u 灯亮
Bit 8 1:主频率来源由通信界面
Bit 9
1:主频率来源由类比信号输
入
Bit 10 1:运转指令由通信界面
Bit 11 1:参数锁定
Bit 12 0:停机,1:运转中
Bit 13 1:有 JOG 指令
Bit 14~15 保留
P21H2102
监视驱动器狀态
频率指令(F)
P21H2103 输出频率(H)
P21H2104 输出电流(AXXX.X)
P21H2105 DC-BUS 电压(UXXX.X)
P21H2106 输出电压(EXXX.X)
P21H2107 多段速指令目前执行的段速
P21H2108 程序运转该段速剩馀时间
P21H2109 外部 TRIGER 的内容值
P21H210A 功因角
P21H210B 估算转矩的比例值 (XXX.X)
P21H210C 马达转速(rpm)
P21H210D 每单位时间 PG 的脉波数(Low word)
P21H210E 每单位时间 PG 的脉波数(High word)
P21H210F 输出功率(KW)(XXX.XX)
P21H2110 保留
P22Hn 名称 说明
P22H2200
监视驱动器狀态
回授信号 (XXX.XX %)
P22H2201 使用者定义(Low word)
P22H2202 使用者定义(High word)
P22H2203 AVI 类比输入(XXX.XX %)
P22H2204 ACI 类比输入(XXX.XX %)
P22H2205 AUI 类比输入(XXX.XX %)
P22H2206 散热片温度显示(℃)
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 Delta VFD
D-Sub 9pin male RJ11
TX+ 1 1 15V
2 2 GND
3 3 SG-
4 4 SG+
5 5 +EV
TX- 6 6 通讯使用
7
8
9
HMI Com2 Detla VFD
B Type 5 pin RJ-11
RS485+ 1 4 SG+
RS485- 2 3 SG-
(, 下载次数: 0)