工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-17 09:49
标题:
屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置
屏通触摸屏与台达DTA\DTB\DTC模块通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
Communication settings between
DELTA DTA\DTB\DTC温度控制器
DELTA DTA\DTB\DTC Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于DTA\DTB\DTC系列,本文件以 DTA4848、DTB9696实测)
PLC setting
1. 温度控制器设置:
温控器按钮定义:
通讯规格:
支援传输速度2400, 4800, 9600, 19200,
38400bps;
不支援7, N, 1/8, E, 2/8, O, 2 通讯格式
设定温控器通讯(参数须与 HMI相同)
温控器显示幕 说明
PV SV 温控器主显示画面狀态
范例显示值
按 3 秒以上进入设定模式
范例显示值 PT100 Sensor
连续按压 十次
通讯写入开关
OFF:通讯写入禁能,ON:通讯写入致能
ASCII 或 RTU
站号 : 1
通讯速度 Baud Rate : 9600
资料位元 Bata Bits : 7
同位元 Parity : EVEN
停止位元 Stop Bits : 1
回到设定模式最初选项
返回运转模式 PV/SV 显示画面
HMI Setting(DTA)
1. 选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTA Temperature (ASCII) 设
定
通讯设定:参数须与温控器相同
Word Devices:
资料暂存器位址及内容
DTA参数对应表
位址 名称 说明
PV 目前温度值 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.5 秒更新一次。
SV 温度设定值 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位
PHn 名称 说明
4700H PV 目前温度值 以 0.1 unit 为计量单位,0.5 秒更新一次。
4701H SV 温度设定值 以 0.1 unit 为计量单位
4702H 警报输出 1 上限警报值
4703H 警报输出 1 下限警报值
4704H 警报输出 2 上限警报值
4705H 警报输出 2 下限警报值
4706H 温度侦测范围最高值 超过预设值禁止 TN545D-C
Page 6 of 14
www.cermate.com
4707H 温度侦测范围最低值 低于预设值禁止
4708H PB 比例带设定值 1 ~ 9999,以 0.1 为单位。
4709H Ti 积分时间设定值 0 ~ 9999
470AH Td 微分时间设定值 0 ~ 9999
470BH 加热⁄ 冷却磁滞设定值 0 ~ 9999
470CH 电流上限微调 -100 ~ 54(1 单位 = 0.1mA)
470DH 电流下限微调 -39 ~ 100(1 单位 = 0.1mA)
470EH 积分量预设值 0 ~ 100%
4710H 输入感温器類型 对照值見"温度感测器种類及温度范围"
4711H 控制方式 0:PID(预设),1:ON/OFF,2:手动调整
4712H 加热⁄ 冷却控制週期 0 ~ 99 秒,0:0.5 秒
4713H 比例控制误差补偿值 0% ~ 100%
4714H 温度误差调整值 -99.9 ~ 99.9
4715H 警报 1 输出模式 详見警报输出模式选择
4716H 警报 2 输出模式 详見警报输出模式选择
4717H 温度单位显示选择 °C:1(预设),°F:0
4718H 加热⁄ 冷却控制选择 加热:0(预设),冷却:1
4719H 控制运转/停止设定 运转:1(预设),停止:0
471AH 通讯写入选择 通讯写入禁止:0(预设),通讯写入允许:1
471BH 软体版本 V1.00 表示为 0x100
471CH 讀取 LED 狀态 b2: °F; b3: °C; b4: AL2; b5: AL1; b6: OUT; b7: AT
471DH 讀取 KEY 狀态 b0: SET; b1: Select; b2: Up; b3: Down
471EH 讀取输出量 单位:%
4729H AT 设定 OFF:0(预设);ON:1
472AH 写入输出量 手动调整模式下有效
472BH
Encode 0 正常运作
Encode 1 温度值未稳定
Encode 2 温度尚未取得
Encode 3 未接感测器
Encode 4 感测器错误
Encode 5 温度超过范围
Encode 6 温度取得错误
Encode 7 EEPROM 有问题
4731H 讀/写面板锁定狀态 0:无锁定;1:Lock1;11:Lock2;21:Lock3
4732H 事件输入功能 0:无;1:设定值切换;2:运行/停止切换
4733H CT 讀值 单位:0.1A
HMI Setting(DTB、DTC)
2. 选择Device/Server Setting: Delta Corporation. ---DTC 1000/2000 Temperature
(ASCII) 设定
通讯设定:参数须与温控器相同
PLC Device List
Bit Devices:
位元暂存器位址及内容
DTB参数对应表
位址 名称 说明
0800H 讀取 AT LED 狀态 0:OFF,1:ON
0801H 讀取输出一 LED 狀态 0:OFF,1:ON
0802H 讀取输出二 LED 狀态 0:OFF,1:ON
0803H 讀取警报一 LED 狀态 0:OFF,1:ON
0804H 讀取°F LED 狀态 0:OFF,1:ON
0805H 讀取°C LED 狀态 0:OFF,1:ON
0806H 讀取警报二 LED 狀态 0:OFF,1:ON
0807H 讀取警报三 LED 狀态 0:OFF,1:ON
0808H 讀取 SET 按键狀态 0:按下
0809H 讀取 FUNCTION 按键狀态 0:按下
080AH 讀取 UP 按键狀态 0:按下
080BH 讀取 DOWN 按键狀态 0:按下
080CH 讀取外部触发条件 1 狀态 1:触发
080DH 讀取外部触发条件 2 狀态 1:触发
080EH 讀取系统错误警报狀态 1:警报动作
0810H 通讯写入选择 0:(预设)通讯写入禁止,1:通讯写入允许
0811H 温度单位显示选择 0:°F,1:°C / 线性输入(预设)
0812H 小数点选择 0:无小数显示,1:有小数显示。除了 Type B、S、R 以外 皆有效
0813H 讀写自动调谐狀态 0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始
0814H 控制执行/停止设定 0:停止, 1:执行(预设)
0815H 可程式控制执行结束设定 0:执行(预设),1:结束
0816H 可程式控制执行暂停设定 0:执行(预设),1:暂停
0817H 讀写阀位设定回授狀态 0:没有回授(预设),1:有回授
0818H 讀写阀位回授自动调谐狀态 0:自动调谐停止(预设),1:自动调谐开始
资料暂存器位址及内容
DTB参数对应表
位址 名称 说明
PV 目前温度值
以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位,0.4 秒更新一次。
下列讀值表示错误发生:
8002H 尚未取得温度
8003H 未接感测器
8004H 感测器型式错误
8006H 温度值无法取得,输入 ADC 错误
8007H 记忆体无法讀写
SV 温度设定值 以目前温度表示 0.1 刻度为计量单位
PHn 名称 说明
PH1002 温度侦测范围最高值 超过预设值禁止
PH1003 温度侦测范围最低值 低于预设值禁止
PH1004 输入感温器類型 对照值見"温度感测器种類及温度范围表"
PH1005 控制方式 0:PID。1:ON/OFF。2:手动控制。3:PID 程序控制
PH1006 加热∕冷却控制选择 0:加热,1:冷却,2:加热/冷却,3:冷却/加热
PH1007 第一组加热∕冷却控制週期 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1008 第二组加热∕/冷却控制週期 0 ~ 99 秒 ( 0 为 0.5 秒)
PH1009 PB 比例带设定值 0.1 ~ 999.9
PH100A Ti 积分控制常数设定值 0 ~ 9,999
PH100B Td 微分控制常数设定值 0 ~ 9,999
PH100C 积分量预设值 0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100D 比例控制误差补偿值,Ti = 0 时 0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH100E 双输出时 COEF 的设定 0.01 ~ 99.99,单位为 0.01
PH100F 双输出时 Dead band 的设定 -999 ~ 9,999
PH1010 第一组输出磁滞设定值 0 ~ 9,999
PH1011 第二组输出磁滞设定值 0 ~ 9,999
PH1012 输出 1 输出量讀取及写入 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1013 输出 2 输出量讀取及写入 单位为 0.1%,写入只在手动控制模式下有效
PH1014 類比线性输出上限调整 1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1015 類比线性输出下限调整 1 刻度 = 2.8μA = 1.3mV
PH1016 温度误差调整值 99.9 ~ +99.9。单位:0.1
PH1017 设定類比小数点 0 ~ 3
PH1018 阀位全关至全开所需时间 0.1 ~ 999.9
PH1019 阀位 DeadBand 的设定 0 ~ 100%,单位为 0.1%
PH101A 阀位设定回授信号上限值 0 ~ 1024
PH101B 阀位设定回授信号下限值 0 ~ 1024
PH101C PID 参数选择 0 ~ 4
PH101D 对应 PID 参数的 SV 值 量测范围内有效,单位为 0.1 刻度
PH1020 警报 1 输出模式 请参考台达「警报输出」模式选择
PH1021 警报 2 输出模式 请参考台达「警报输出」模式选择
PH1022 警报 3 输出模式 请参考台达「警报输出」模式选择
PH1023 系统警报设定 0:无(预设),1~3:设定警报一 ~ 警报三动作
PH1024 警报输出 1 上限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH1025 警报输出 1 下限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH1026 警报输出 2 上限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH1027 警报输出 2 下限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH1028 警报输出 3 上限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH1029 警报输出 3 下限警报值 请参考台达「警报输出」说明
PH102A 讀写 LED 狀态 b0: ALM3, b1: ALM2, b2: °F, b3: °C, b4: ALM1, b5: OUT2, b6:OUT1,
b7: AT
PH102B 讀写按键狀态 b0:Set,b1:Select,b2:Up,b3:Down。0 为按下
PH102C 面板锁定功能狀态 0:正常,1:全锁定,11:设定值可调。
PH102D CT 讀值 单位:0.1A
PH102F 软体版本 V1.00 表示为 0x100
PH1030 开始执行的样式编号 0 ~ 7
PH1032 讀取程序控制剩馀时间(秒)
PH1033 讀取程序控制剩馀时间(分)
PH1034 讀取程序控制目前执行步骤号码
PH1035 讀取程序控制目前执行样式号码
PH1036 讀取程序控制动态设定值
PH1040
~1047
样式内执行步骤数设定 0 ~ 7 = N,表示此样式由步骤 0 执行到步骤 N 为止
PH1050
~1057
重復执行目前样式迴圈次数 0 ~ 99 代表此样式执行 1 ~ 100 次
PH1060
~1067
目前样式连接样式编号设定
0 ~ 8,8 代表程序结束,0~7
表示此样式结束后所要执行的下一样式号码
P2000Hn 名称 说明
PH2000
~203F
样式0 ~ 7 目标温度设定
样式 0 温度设于 2000H ~ 2007H
-999 ~ 9,999
PH2080
~20BF
样式 0 ~ 7 执行时间度设定
样式 0 时间设于 2080H~2087H
时间 0 ~ 900(每一刻度 1 分)
接线图
Cable Diagram
HMI Com1 Delta DTB
D-Sub 9pin male
TX+ 1 1 DATA+
2 2 DATA-
3
4
5
TX- 6
7
8
9
HMI Com2 Detla DTB
B Type 5 pin
RS485+ 1 1 DATA+
RS485- 2 2 DATA-
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)