工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与LS XGK系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-17 09:05
标题:
屏通触摸屏与LS XGK系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
图文介绍文档下边有下载
LS Industrial XGK Series
(CPU Port; CPUU/CPUH/CPUA/CPUS/CPUE)
LS XGK CPU Port
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
(适用于XGT Series CPU Driver,本文件以 XGK-CPUE实测)
PLC setting
1. XGK-CPUE控制器设置:
使用RS232连结HMI。
通讯预设为115200,8,N,1
HMI Setting
1. 选择Device/Server Setting: LG Industrial Systems --- XGT/XGK (CPU) 设定
通讯设定:
PLC Device List
Bit Devices:
范围须依照实际PLC 支援为依据,如下表
Word Devices:
接线图
HMI Com1 XGK CPUE
D-Sub 9pin male D-Sub 9pin male
1 1
RS232 RXD 2 2 RS232 RXD
RS232 TXD 3 3 RS232 TXD
4 4
GND 5 5 SG
6 6
7 7
8 8
9 9
(, 下载次数: 0)