前言
此技术文件用于说明当使用触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关设置需要注意
的事项。
适用于Parker Hannifin -Compax3 ,本文件以Compax3s实测
Compax3 connectors
控制器设定说明:
1. Compax3控制器设置要点:
1.1 X10通讯串口说明:
X10 选择RS232/485(2-wire/4-wire)。
设定为RS485时,第1、9脚需短接
1.2 X10通讯脚位
PIN X10 RS232 (Sub D)
RS485 2-wire Sub D Pin 1
and 9 externally jumpered
RS485 4-wire Sub D Pin 1
and 9 externally jumpered
1 (Enable RS232) 0V Enable RS485 (+5V) Enable RS485 (+5V)
2 RxD res. RxD
3 TxD TxD_RxD/ TxD/
4 DTR res. res.
5 GND GND GND
6 DSR res. res.
7 RTS TxD_RxD TxD
8 CTS res. RxD/
9 +5V +5V +5V
1.3 站号设定(Address setting)
1: 20; 2: 21; 3: 22; ... 7: 26; 8: reserved
Settings:
左: OFF
右: ON
地址范围: 1 ...127
Address 0 is set internally to address 126.
2. Compax3软体设置要点:
注:RS485格式需设定,
RS232 不须设定就可直接通讯(预设为 115200,8,n,1)
2.1 开启Parker PIET与 Compax3
设置 RS485 communication
点选 RS485 Setting(Compax3)(设定为 9600,8,n,1,two write)
接线图 (HMI与 Compax3 接线图)
2.1 RS232
PV/PT COM 1 Compax3-X10
9-PIN D-Sub Male 9-PIN D-Sub Male
2 RS232 RXD ------------- 3 RS232 TXD
3 RS232 TXD ------------- 2 RS232 RXD
5 RS232 GND ------------- 5 RS232 GND
2.2 RS485
PV/PT COM 1 Compax3-X10
9-PIN D-Sub Male 9-PIN D-Sub Male
1 RS485 + ------------- 3 TxD_RxD/
6 RS485 - ------------- 7 TxD_RxD
1
9
触控屏软体设置要点:
1.1连线设定:
1.2通讯参数设定: (相关参数设置需要与控制器一致)
此范例连接RS232/COM2 Address:4
说明1 RS232无法修改通讯格式。
说明 2: RS485有分2-WIRE、4-WIRE(须在软体设定)。
1.3 下表显示人机介面能够使用的字元件/位置:
1.4 下表显示人机介面能够使用的位元件/位置: