工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与施耐德M238系列PLC通讯线制件与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-15 10:57
标题:
屏通触摸屏与施耐德M238系列PLC通讯线制件与通讯参数设置
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
屏通触摸屏与施耐德M238系列PLC通讯线制件与通讯参数设置
图文详细介绍请下载PDF文件阅读 。
前言
此技术文件用于说明当使用 PanelMaster 触控屏时,如何与控制器正确进行连线以及相关
设置需要注意的事项。
适用于Schneider-M2XX 、ATV31,本文件以 Schneider-M238实测
说明:
1. M238控制器设置要点:
1.1 M238通讯串口说明:
M238内建两个通讯串口 SL1和SL2,SL1、SL2 为RJ45端子,因 PLC 设定方便考量,建
议SL1用于HMI连接。
1.2 M238通讯脚位
1.3 PLC软体设定
1.3.1 设定Transmission / physical medium
说明: 预设为19200,8,E,1,站号:1
1.3.2 设定Modbus 通讯
Transmission Mode:RTU
Addressing: slave
Address: 1
Time between Frames(ms): 10ms TN540D-C0
Page 5 of 7
www.cermate.com
接线图 (HMI与 M238接线图)
PV/PT COM 1
9-PIN D-Sub Male M238 _SL1_ RJ45
1 RS485+ ------------- 4 D1(A+)
6 RS485- ------------- 5 D0(B-)
3.触控屏软体设置要点:
3.1连线设定:
3.2 通讯参数设定: (相关参数设置需要与控制器一致)
说明 1 M238的速率最大为 115,200。
说明 2 M238的速率预设为 19200,8,E,1,站号:1 ,故建议速率以19200 为宜。
3.3 下表显示人机介面能够使用的字元件/位置: