Yokogawa_FA-M3
此技术文件介绍将Yokogawa FA-M3(F3LE11-0T Ethernet Interface Module)
连接PanelMaster HMI。
PLC 设定
(1) 安装组件 IP 位址
请在组件右边安装IP位址。
例如: 设定号码为 C0:A8:01:0B (Hex. Code)
意指 IP 位址为 192.168.1.11
HMI 设定
(2) HMI参数设定:
选择【Direct Link(Ethernet)】--- 【Device/Server:Yokogawa Electric
Corporation/FA-M3 Series(TCP)】
将 HMI link port参数设定与F3LE11-0T module IP Address setting 相同。
(3) PLC 位址
Bit Devices:
Word Devices: