前言
此技术文件是说明PanelMaster 人机介面如何与 AB Ethernet网路模组连线之设定.
AB Ethernet Module
1761-NET-ENI
(1) 软体连线及参数数定:
(a) 使用Rockwell Software --- ENI Utility 工具执行 Ethernet Module 设定
步骤一: 执行”开始”---“程式集” --- “ENI Utility” --- ENI Utility 工具. (程式
如下图)
1761-NET-ENI 初始通讯设定为 38,400k bps
步骤二: 进入 ENI IP Address 选项,按压”Load From”---“ENI”读取模组 IP 位址.
步骤三: 由于 Ethernet IP 模组需连结 CPU 并透过其传输资料,故必须设定 CPU Port 通讯速率
相同于 Ether IP模组的Serial Port. 【重要】
(2) HMI 参数设定:
选择 【直接连线(乙太网路)】 --- 【装置/伺服器: Allen Bradley → SLC 5/03, 5/04】
设定HMI 连线埠的参数使与 PLC相同
(3) PLC 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices:
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件