前言
此技术文件介绍将BACNet/IP device 连接PanelMaster HMI。
当您希望连接BACNet/IP device,请按照下列步骤,使用CAS BACNet Explorer
搜寻on-line device:
(1) CAS BACNet Explorer 设定
(2) 申请 the CAS BACNet Explorer tool
Step 1: 按“License”
Step 2: 填写e-mail address 来申请“Product Key”,可以使用60 分钟。
如果您需要更多时间,您可使用相同 e-mail帐号来申请。
Step 3: 按”Request a key”, 进入网站并键入 e-mail 帐号来执行 “Apply” 按钮,然后从
您的e-mail 得到product key。
Step 4: 请複制“Product Key”于此处。
Step 5: 按下 “Activate” 开启此工具。
Step 1
Step 3
3
2
Step 1
Step 5
Step 1
Step 2
Step 4
Step 1
(3) BACNet/IP netwrok 设定
Step 1: 选择“Network”
Step 2: 选择“BACnet IP”和“BACnet Ethernet”
Step 3: 输入“BACNet IP Port”
Step 4: 为了确定PC和BACNet/IP device 有连接, 按“Refresh” 钮取得 on-line device。
Step 5: 选择BACNet IP device 按“确定”钮。
Step 2
Step 4
Step 1
Step 5
Step 3 TND531-C0
(4) 按”Discover” 钮 并选择所有 device,按”Send”。
指令功能码:读取命令码 0x01/0x02/0x03/0x04
写入命令码 0x05/0x06/0x15/0x16
例子: 物件ID为”9999”,此 ID 为 PM 软体设定的节点位址。
注: PM Designer 软体的节点位址(Before Ver1.2.57) 为 0~32767. 请设定此物
件 ID 为 0~32767.
Device AV1=456.000 (Floating Point)
HMI设定:
选择 [Device/Server: Honeywell BACnet/IP Protocol]
设定 HMI IP 位址为 192.168.1.34,节点位址=9999 (Object I.D.)
Bit Device:
Word Device: