屏通触摸屏与FUJI FALDIC-W系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-14 10:00
标题:
屏通触摸屏与FUJI FALDIC-W系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
屏通触摸屏与FUJI FALDIC-W系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置
PDF文档带图文介绍,可下载。
Fuji FALDIC-W 伺服控制器通訊連線設定說明
前言
此技術文件是關於PanelMaster 如何與 Fuji FALDIC-W 連線之設定.
(1) Fuji FALDIC-W 參數數定:
(a) Fuji FALDIC-W 出廠通訊格式為( 38400,8,EVEN,1 ) RS485 模式,站號:1
(b) 如果 Fuji FALDIC-W 的通訊參數要修改,需使用專用 PC Loader for Fuji FALDIC-W 軟體
詳細請參閱 FALDIC-W 中文應用技術手冊”
CN3 UP Port
(2) HMI 參數數定:
選擇 【裝置/伺服器:Fuji Electric Corporation →FALDIC-W Series】
設定 HMI 連線埠的參數使與 PLC相同 (初始值: 38400,8,偶,1 站號: 1)
(3) Fuji FALDIC-W 記憶體位址
Bit Devices:
Word Devices:
P1 代表小數點1 位,
請確認物件小數位數
接線圖
HMI 端 FALDIC-W 端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
RJ45
(RS422/485)
RXD + 4 3 TXD
TXD - 6 4 *RXD
TXD + 1 5 RXD
RXD - 9 6 *TXD
HMI 端 FALDIC-W 端
COM2 4-PIN 端子台
PV-Series
RJ45
(RS422/485)
RXD + 2 3 TXD
TXD - 4 4 *RXD
TXD + 1 5 RXD
RXD - 3 6 *TXD
~Thank You~