屏通触摸屏与路斯特LUST ServoC/CDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-13 10:00
标题:
屏通触摸屏与路斯特LUST ServoC/CDE系列驱动器通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
PDF文件带图文介绍,可下载阅读
前言
此技术文件介绍将LUST ServoC controller 连接 PanelMaster HMI。
X5 --- CANopen / RS485
X6 --- USB埠
(1) PLC 参数设定:
(a) 请在您的PC安装编程软体“LTi DriveManager”,然后将USB缆线插入 LUST controller。
(b) 当USB缆线连接LUST controller,软体会自动安装 USB驱动程式。
(c) 如果USB驱动程式安装成功,您将直接经由 USB缆线连接LUST controller。
(d) 当您连接LUST controller,请设定 User Level: Develop Engineer (6). (起初密码为 “678”)
(e) 此时,请进入“Extras --- Parameter Editor”,并设定 RS485 数值为“1”以启动 RS485 通讯。
注: 如果您启用RS485 通讯,USB 埠将不会同时连接 LUST controller。
接线图
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
LUST ServoC (X5)
DB9 male (RS485)
TXD + 1 5 DATA+
TXD - 6 4 DATA-
GND 5 3 GND
9 DC +24V
6 DC 0V
HMI COM2   LUST ServoC
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
LUST ServoC (X5)
DB9 male (RS485)
TXD + 1 5 DATA+
TXD - 4 4 DATA-
GND 5 3 GND
9 DC +24V
6 DC 0V
注:如果您希望使用RS485连接HMI, X5 connector 需要自Pin9 和 Pin6提供DC24V
电力。
(1) HMI 设定:
选择【Direct Link [COM] 】与【Device/Server: Lust Antriebstechnik GmbH→ LustBus ServoC/CDE
Series】
设定参数“57600; 7, Even, 1” and PLC Address=“1”.