Yaskawa Memobus 与 PanelMaster之间的通讯设定
前言
此技术文件介绍将Yaskawa MP Series Memobus via RS232 serial port 连接
PanelMaster HMI。
RS232
序列埠
(1) PLC 参数设定:
(a) 请在您的PC安装编程软体“MPE720 Ver6.2”,然后您可以使用RS232埠连结Yaskawa MP
Series Controller。
PC Side MP Series Side
DB 9-PIN Female DB 9-PIN Male
RXD + 2 2 TXD
TXD - 3 3 RXD
GND 5 7 SG
RTS 7 4
CTS 8 5
(b) 当您藉由RS232 通讯缆线连接控制器,请进入通讯设定画面。
(c) 点两下“271IF-01” 组件设定通讯格式.
接线图
HMI Side (COM1) MP Series Side
DB 9-PIN Male DB 9-PIN Male
RXD + 2 2 TXD
TXD - 3 3 RXD
GND 5 7 SG
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS
HMI Side (COM2) MP Series Side
DB 9-PIN Female DB 9-PIN Male
RXD + 2 2 TXD
TXD - 3 3 RXD
GND 5 7 SG
RTS 7 4 RTS
CTS 8 5 CTS
(3) HMI 设定:
选择 【Direct Link [Ethernet] 】 & 【Device/Server: Yaskawa Corporation → ModBus Device/Slave (TCP/IP)】
设定 IP Assress “192.168.1.100” (参照 MP 软体参数 IP 设定)和埠与 Yaskawa 软体设定相同。
(4) PLC 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices: