工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与永宏FBs系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-11 10:00
标题:
屏通触摸屏与永宏FBs系列PLC通讯线制作与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
PDF文档为图文介绍详细版,可在下边下载阅读。
FATEK FBs 通讯连线设定说明
前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 FATEK FBs 连线之设定.
Ethernet ( 选配 ) PORT0 RS232 Serial Port TND523-C0
Page 3 of 12
www.cermate.com
(1) FATEK FBs PORT0 RS232 参数数定:
(a) 使用WinProladder软体,PORT0出厂设定
9600,7,EVEN,1),当选择
【本埠用于程式编辑,请同步更新 PC通讯参数选项】时,
PORT0只可以更改通讯速率,其他为固定格式(7,EVEN,1)不可更改。
儘通讯速率可修改 TND523-C0
PORT1,PORT2,为选配模组,有RS232、RS422/RS485、Ethernet等连线方式,如有外挂,
通讯协定选择:永宏通讯协定
接线图: FATEK FBs PORT0 RS232
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
Serial Port 4-PIN
(RS232)
RXD + 2 4 TXD
TXD - 3 2 RXD
GND 5 1 SG
RTS 7
CTS 8
HMI 端 PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
Serial Port 4-PIN
(RS232)
RXD + 2 4 TXD
TXD - 3 2 RXD
GND 5 1 SG
RTS 7
CTS 8
Cable 端(公头)
TND523-C0
Page 6 of 12
www.cermate.com
(2) HMI 参数数定:
选择 【装置/伺服器:Fstek Automation Corp →FBs / FBe】
设定 HMI 连线埠的参数值需与 PLC相同
(2) Ethernet参数设定
(b) 使用 Fatek Ethernet ModuleConfiguration Tool 软体工具,设定其 PLC IP位置,PC 直接连线设定时
请用 RJ45 跳接网路线,经过交换机(HUB)设定请用 RJ45 直接网线
启动 Fatek Ethernet ModuleConfiguration Tool 软体工具并接妥网路线,选择区域网路”Intranet”
按压”Scan Map”按键搜寻线上 PLC.
(c) 当搜寻到 PLC 时在”Ethernet adapter Configuration”对话框中会看到 PLC 的 IP Adress / Name显
示 IP位址及 PLC 名称. (noname 表示 PLC 未命名)
(d) 如果想要修改线上 PLC 的网路参数,请按压”Properties…”按键产生”Adaptor`s Properties” 对话框
即可进行 PLC 参数修改。
(e) 标准 Port 设定如下:
FATEK Communication Port: 500 (初始化设定)
Modbus Communication Port: 502 (初始化设定)
(G) HMI Ethernet 参数数定:
设定HMI Ethernet埠的 IP使与PLC相同
(3) PLC 记忆体位址
Bit Devices:
Word Devices:
(4) 时间同步设定
(a)PL035/037/057 为不具有 RTC 功能的机型,如需使用时间功能可利用 PLC 内建的 RTC做为 HMI 的时钟
( PV / PL 有 RTC 功能的机型也可以使用 )
(b)请确认 Fatek PLC 机型是否有带 RTC 功能
※FBs PLC 内建 RTC 功能 PLC 的产品型号为 FBs-14MAT / FBs-60MCT.
(c) Fatek PLC RTC 位址与人机位址对照表:
PLC 位址 格式 范围 人机对应位址
R4128 秒 0~59 RTC0
R4129 分 0~59 RTC1
R4130 时 0~23 RTC2
R4131 日 1~31 RTC3
R4132 月 1~12 RTC4
R4133 年 0~99 RTC5
R4135 星期 0~6 RTC6
(h) HMI 时钟同步设定 (请务必将数据种类设定为”7 二进制字”)
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4