PLC Connection Guide
TN517D
VIGOR VB 通讯连线设定说明
前言
此技术文件是关于PanelMaster 如何与 VIGOR VB 连线之设定.
(1) PLC 参数数定:
(a)M / VB / VH 通讯格式标准为 19200; 7,1,E 站号:0(通讯速度及格式无法更改),使用 PM Designer
的通讯连线初始值即可。
(b) 连线接脚设定:
VB / VH CPU CP1
USB Port 由上至下
1 GND
2 TX
3 RX
4 空脚 (新版 CPU为 DC5V) TB4P 由上至下
1 GND
2 TX
3 RX
4 空脚 (新版 CPU为 DC5V) TND517-C0
接线图
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
USB PORT (RS232)
RXD + 2 2 TXD(白)
TXD - 3 3 RXD(绿)
GND 5 1 SG(黑)
RTS 7
CTS 8
HMI 端 PLC 线端
COM2 9-PIN 母
PV-Series
USB PORT (RS232)
RXD + 2 2 TXD(白)
TXD - 3 3 RXD(绿)
GND 5 1 SG(黑)
RTS 7
CTS 8
HMI 端 PLC 线端
COM1 9-PIN 公
PV-Series
TB4P (RS232)
选择 【装置/伺服器: Vigor Corporation → M/VB Series】
设定 HMI 连线埠的参数使与 PLC相同