工控编程吧
标题:
屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-7 17:00
标题:
屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
屏通触摸屏与三菱Mitsubishi FX2n/3U系列PLC通讯线与通讯参数设置
图文版本请下载PDF文档;
前言
此技术文件介绍将Mitsubishi FX2n PLC 连接PanelMaster HMI。
<FX2n PLC>
(1) PLC 设定
参数:
对于 FX2n/FX3U PLC, 预设通讯参数如下:
Transmission Speed: 9600bps
Communication Format: 7, Even, 1
Connection Cable Diagram:
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male
PV-Series
FX2n/3U Program Port
8-PIN Round Male (RS422)
TXD + 1 2 RDA
TXD - 6 1 RDB
RXD+ 4 7 SDA
RXD- 9 4 SDB
GND 5 3 SG
Program Port
(RS422) TND514-C0
Page 3 of 8
www.cermate.com
HMI COM2   FX2 PLC
HMI Side PLC Cable Side
COM2 9-PIN Male
A Type
FX2n/3U Program Port
8-PIN Round Male (RS422)
TXD + 1 2 RDA
TXD - 4 1 RDB
RXD+ 2 7 SDA
RXD- 3 4 SDB
GND 5 3 SG
(1) HMI设定:
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Melsec-FX2n (CPU Port)】
注: 驱动名称 --- C2B041.dll / C2B041.mod
选择【Device/Server:Mitsubishi Electric Corp. → Melsec-FX3U (CPU Port)】
注: 驱动名称 --- C2B051.dll / C2B051.mod TND514-C0
将HMI link port参数与 PLC communication参数设定为相同。
PLC记忆体位址
Bit Devices (FX2n)
注: 位元址必须是8的倍数. TND514-C0
Word Devices (FX2n)
Bit Devices (FX3U)
注: 位元址必须是8的倍数.