工控编程吧
标题:
屏通与西门子Siemens S7-200 PPI通讯线与通讯参数设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2021-7-5 17:00
标题:
屏通与西门子Siemens S7-200 PPI通讯线与通讯参数设置
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
图文详细版本请下载PDF文档阅读
前言
此技术文件介绍将Siemens S7-200 PPI Port 连接 PanelMaster HMI。
<S7-200 CPU>
(1) PLC参数设定:
执行the “STEP 7 MicroWIN” 软体连接 S7-200 PLC 通过 PPI Adapter 编程缆线.
PPI Port (Port0 & Port1) TND512-C0
建立一个新专案并选择CPU 并从“System Block”设定CPU 通讯格式。
注: 标准格式为9600, 8, Even, 1,PLC 位址为 “2”
执行 “Set PG/PC Interafce” --- “PC/PPI cable(PPI)” 选项来选择在 PC边正确的通讯
埠。
TND512-C0
执行 “Communication” 选项, 可以自动找到 PLC。
如果通讯埠为正确,您可以执行 download/upload来更改“PLC Address”/”Baud Rate”…
等。
TND512-C0
连接缆线图
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male PPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 + 1 3 485+
485 - 6 8 485-
SG 5 5 SG
HMI Side PLC Cable Side
COM2 T.B. 5-PIN PPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 TX+ 1 3 485+
485 TX- 4 8 485-
SG 5 5 SG
(1) HMI 设定:
(a) S7-200 (PPI; 1-to-1) 设定: (Without Token Command)
选择【Device/Server:Siemens AG → Simatic S7-200 (PPI; 1-to-1)】
注: 驱动名称 --- C39001.dll / C39001.mod
TND512-C0
将HMI link port参数与 PLC communication参数设定为相同。
(b) S7-200 (PPI; Network) 设定: (With Token Command)
选择【Device/Server: Siemens AG → Simatic S7-200 (PPI; Network)】
注: 驱动名称 --- C39011.dll / C39011.mod
将HMI link port参数与 PLC communication参数设定为相同。
注: 网路驱动程序使用令牌命令来连接 PLC 和HMI,它可以用来连接不同的设备,支
持PPI的网络协议。
(3) PLC 记忆体位址
Bit Devices (PPI; 1-to-1 & Network) TND512-C0
Word Devices (PPI; 1-to-1 & Network)
注: 装置命名为DBWn指定与 VWn相同