前言
此技術文件說明如何連接 PanelMaster Mitsubishi FX系列PLC的RS485通訊板以及相關
的通訊參數設置。
適用於所有PM軟體版本.
問題回應
當使用PM軟體與Mitsubishi FX458-BD通信板來通訊行不通時,使用PM軟體與Mitsubishi
FX系列PLC通訊是可行的
問題說明
上述情況是正常的,因為 Mitsubishi FX系列PLC 的通信協議與FX485-BD通訊板不同。
FX485-BD需要來選擇一個特殊的協議(專用協議)和格式(Form1)去連接 PM軟體。
如果有兩個PLC FX485-BD 連接PV HMI, 就必須要設置不同的站號, 如下圖-FX通信參
數設置。 TND502-C0
接線圖
PV / PT COM 1 RS485/422 PORT
9-PIN male 5-PIN
RS485+ 1 RDA
SDA
RS485 - 6 RDB
SDB
GND 5 SG
PV / PT COM 1 RS232 PORT
9-PIN male 9-PIN
RXD 2 3 TXD
TXD 3 2 RXD
GND 5 5 SG
PV / PL COM 2 RS485/422 PORT
4-PIN or 5-PIN 5-PIN
RS485+ 1 RDA
SDA
RS485- 4 RDB
SDB
GND 5 S TND502-C0
(2) PLC參數設定:
進入 Mitsubishi PLC畫面, 選擇 PLC 參數
根據以下FX參數,設定 PLC 通訊參數設置。 “站號設置”是目前的 PLC站號。請根據
實際情況來正確設置PLC 的通訊參數。參數設置完成後,下載此參數到 PLC; 需重新啟動
PLC,設置才會生效。
當一個 HMI 連接多個
PLC, PLC應該以不同
站號來設置。
PM FX3U-Link driver
supports Form 1 TND502-C0
(3) PanelMaster 連結設定
新增一個新的連結
選擇【Device/Server】→ Mitsubishi Electric Crop. → Melse-FX2n (Link Port)
【Device/Server】→ Mitsubishi Electric Crop. → Melse-FX3U (Link Port)
將 HMI Link Port 參數與 PLC 通訊參數設定為相同
TND502-C0
(4) 多個 PLC 站 通訊設定
如果 PV HMI 需要監控和設置 PLC站 1 的D100,你可以直接輸入1:D100。同樣,如果
PLC 站號為 2,輸入 2:D100。藉由此設置,PV HMI 可以在不同站監控和設置相同的註
冊值
(5) 巨集命令說明
如需執行數據交換,可使用巨集命令。例如:
首先,移動站2 的D100 至站1 的D100。第二,移動站2 的D200,D201,D202,D203,
D204 至站1 的D200〜D204。也就是說,不需要買一個非常昂貴的閘道器模組。 PV HMI
可以執行路由器的功能,並在大量的 PLC之間完成數據交換。