此技術文件介紹如何將Siemens S7-300 MPI Port 連接PanelMaster HMI。
<S7-300 CPU>
(1) PLC參數設定:
執行the “STEP7” 軟體 連接 the S7-300 CPU 通過 PC Adapter 編程纜線.
按照下列步驟建立一個新專案並設定 CPU 通訊格式。
<建立 S7-300 站>
MPI Port TND511-C0
<執行 “Hardware” 選項>
<從 RACK 選項 插入一個 “Rail” >
<將一個 “CPU” 單位插入 slot2,此兩倍進入屬性視窗。> TND511-C0
在 CPU 屬性視窗下方,您可以看到標準傳輸率為 187.5Kbps。請直接使用此來連接 PV 系列 HMI。
連接纜線圖
HMI Side PLC Cable Side
COM1 9-PIN Male MPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 + 1 3 485+
485 - 6 8 485-
SG 5 5 SG
HMI Side PLC Cable Side
COM2 T.B. 5-PIN MPI Port 9-PIN Male (RS485)
485 TX+ 1 3 485+
485 TX- 4 8 485-
SG 5 5 SG
註:
We will suggest you the PLC and HMI address node do not set “0” or “1”:
建議您PLC 與HMI 的位址節點不要設定為“0” 或 “1”:
節點 “0”: 儲備for PC / WinCC
節點 “1”: Step7 軟體
(1) HMI設定:
選擇【Device/Server:Siemens AG → Simatic S7-300 (MPI Port)】