工控编程吧

标题: 厦门宇电AI 仪表与变频器的综合应用 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2019-11-12 10:20
标题: 厦门宇电AI 仪表与变频器的综合应用
一、前言
      在厦门市华益通超声波设备有限公司生产的HYT-1040H光学镜片烘炉的控制系统中,以前采用国外进口仪表,价格偏高,
为降低成本并能达到同样的控制效果,进行技术改革,采用国产仪表,选用了宇电公司生产的AI仪表作为替用仪表。

二、系统要求
1 、控制温度精度要求±1℃;
2、在温度低于某个数值A时,2组热循环系统功率全开,而高于此数值A时,根据温度进行调节输出,该数值A可以设定;
3、具有上偏差报警输出;
4、加热系统采用PID控制;
5、当温度50~200℃时,变送输出4~9mA

三、系统结构
根据系统要求,我们选用了AI-808AX4XL2L2作为主温度控制仪,系统结构框图如下图所示:
(, 下载次数: 2)