工控编程吧

标题: 厦门宇电A1-708P仪表在单晶炉设备改造中的应用 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2019-11-12 10:17
标题: 厦门宇电A1-708P仪表在单晶炉设备改造中的应用

摘要:
在单晶炉的设备改造中,在满足工艺条件下,用国产厦门宇电的A1-708P仪表替代乌克兰仪表是可行的。充分利用A-708P仪表的功能,采用合理的程序编制方法,获得了满意的结果。文中给出了程序编制表以及温度控制电路图。(A1-708P仪表后来升级为A1-808P仪表)

关键词:
设备改造 程序编制 单晶炉 时间设置
引言:
1995年,我公司从乌克兰购买了一台碲镉汞单晶炉,单晶炉设备中使用的温度控制器是由很多分立元件组成的仪表,线路复杂,故障多,经常影响设备的运行。
1998年决定改造这台单晶炉设备,用标准仪表替代乌克兰非标准仪表。

一、 仪表的选用
通过调查,我们决定用国产宇电A1-708P仪表或者用英国欧陆818仪表替代乌克兰仪表。
当时在国内单晶炉设备中,用的都是欧陆818仪表。也就是说,用欧陆818仪表替代乌克兰仪表是没有问题的。由于欧陆仪表价格贵,我想能否用国产仪表而不用国外仪表。
我分析了A1-708P仪表的性能,并对A1-708P仪表和欧陆818仪表进行了性能和价格方面的比较。首先提出A1-708P仪表能否满足碲镉汞单晶炉的工艺要求。碲镉汞晶体是红外器件所需的材料,晶体的生长过程大约为30天,晶体生长时间的长短是由工艺决定的。
A1-708P仪表的设置时间为9999分,大约7天;欧陆818仪表的时间设置为999.9小时(分),大约42天时间。虽然A1-708P的时间设置不够30天时间,但是A1-708P有30段程序功能,如果充分利用30段程序功能,就能满足30天的时间要求。另外A1-708P仪表的最高显示温度和最低温度分辨率都能满足工艺要求。
虽然欧陆818仪表功能多,但价格昂贵。每台欧陆818仪表价格为7000元,而A1-708P的价格为每台1200元,显然A1-708P的性能价格比高。 1998年,宇光(宇电前身)研究所初露锋芒,但知名度不高,人们对A1-708P仪表的现场应用缺少了解。 1998年初,我到厦门宇光研究所参加了一次学术交流会,看到了宇光研究所有一股奋发向上的精神面貌。回京后我就进行用A1-708P仪表替代乌克兰仪表的工作。设备改造工作比较顺利,不久就完成了任务。经过多年的设备运行考验,证明A1-708P仪表性能可靠,完全能够满足碲镉汞单晶炉的工艺要求。

二、 碲镉汞单晶炉的控制原理
现将A1-708P仪表的温度程序编制列表如下,并附上单晶炉温度控制电路图,供参考。
表一:温度程序表
摄氏度分钟
C01=20.0从室温20.0℃开始升温t01=60经过60分钟
C02=250.0升到250.0℃t01=120经过120分钟
C03=250.0保温在250℃t03=120经过120分钟
C04=450.0升到450.0℃t04=90经过90分钟
C05=450.0保温在450.0℃t05=300经过300分钟
C06=820.0上升到820.0℃t06=8640经过8640分钟
C07=820.0保温在820.0℃t07=8640经过8640分钟
C08=820.0保温在820.0℃t08=8640经过8640分钟
C09=820.0保温在820.0℃t09=8640经过8640分钟
C10=820.0保温在820.0℃t10=4320经过4320分钟
C11=820.0保温在820.0℃t01=360经过360分钟
C12=350.0下降到350.0℃t12=600经过600分钟
C13=20.0下降到20.0℃t13=-121停止
图一:温度程度图
(, 下载次数: 1)