原因 | 结果 |
腐蚀 | 腐蚀接液膜片 |
高温、毛细管灼烧 | 充油气化,损坏膜片 |
低温 | 接液介质结冰,损坏膜片 |
固体颗粒、杂质 | 高压、速下流动,损坏膜片 |
振动 | 损坏变送器 |
刮、擦膜片 | 损坏膜片 |
垫片对中不好,挤压膜片 | 损坏膜片 |
尖峰脉冲压力冲击 | 损坏仪表 |
测量压力超过变送器承受范围 | 损坏仪表 |
原因 | 结果 |
高低侧引压管所处温度不一样 | 管内介质密度不一样,产生差压进而造成测量偏差,且无法修正 |
引压管长度很长 | 响应时间很长 |
使用隔离液时,高低压测引压管内高度不一致 | 高度不一样,产生差压,进而造成测量偏差,且无法修正 |
多种不同形态介质存在:液体中有气体或者固体;气体有液体或者固体 | 产生的差压无法预测,且无法补偿或者修正 |
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 无输出 | 导压管的开关是否没有打开 | 打开导压管开关 |
导压管路是否有堵塞 | 疏通导压管 | ||
电源电压是否过低 | 将电源电压调整至24V | ||
仪表输出回路是否有断线 | 接通断点 | ||
电源是否接错 | 检查电源,正确接线 | ||
内部接插件接触不良 | 查找处理 | ||
若是带表头的,表头损坏 | 更换表头 | ||
电子器件故障 | 更换新的电路板或根据仪表使用说明查找故障 | ||
2 | 输出过大 | 导压管中有残存液体、气体 | 排出导压管中的液体、气体 |
输出导线接反、接错 | 检查处理 | ||
主、副杠杆或检测片等有卡阻 | 处理 | ||
内部接插件接触不良 | 处理 | ||
电子器件故障 | 更换新的电路板或根据仪表使用说明查找故障 | ||
压力传感器损坏 | 更换变送器 | ||
实际压力是否超过压力变送器的所选量程 | 重新选用适当量程的压力变送器 | ||
3 | 输出过小 | 变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω |
4 | 输出不稳定 | 实际压力是否超过压力变送器的所选量程 | 重新选用适当量程的压力变送器 |
压力传感器是否损坏(严重的过载有时会损坏隔离膜片) | 需发回生产厂家进行修理 | ||
导压管中有残存液体、气体 | 排出导压管中的液体、气体 | ||
被测介质的脉动影响 | 调整阻尼消除影响 | ||
供电电压过低或过高 | 调整供电电压至24V | ||
输出回路中有接触不良或断续短路 | 检查处理 | ||
接线松动、电源线接错 | 检查接线 | ||
电路中有多点接地 | 检查处理保留一点接地 | ||
内部接插件接触不良 | 处理 | ||
压力传感器损坏 | 更换变送器 | ||
5 | 压力指示不正确 | 变送器电源是否正常 | 如果小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω |
参照的压力值是否一定正确 | 如果参照压力表的精度低,则须另换精度较高的压力表 | ||
压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致 | 压力指示仪表的量程必须与压力变送器的量程一致 | ||
压力指示仪表的输入与相应的接线是否正确 | 压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入;如果压力指示仪表的输入是1~5V的则必须在压力指示仪表的输入端并接一个精度在1‰及以上、阻值为250Ω的电阻,然后再接入变送器的输入 | ||
变送器负载的输入阻抗应符合≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)Ω | 如不符合则根据其不同可采取相应措施:如升高供电电压(但必须低于36VDC)、减小负载等 | ||
多点纸记录仪没有记录时输入端是否开路 | 如果开路,则不能再带其他负载;改用其他没有记录时输入阻抗≤250Ω的记录仪 | ||
相应的设备外壳是否接地 | 设备外壳接地 | ||
是否与交流电源及其他电源分开走线 | 与交流电源及其他电源分开走线 | ||
压力传感器是否损坏(严重的过载有时会损坏隔离膜片) | 须发回生产厂家进行修理 | ||
管路内是否有沙子、杂质等堵塞管道(有杂质时会使测量精度收到影响) | 须清理杂质,并在压力借口前加过滤网 | ||
管路的温度是否过高(压力传感器的使用温度是-25~85℃,但实际使用时最好再-20~70℃以内) | 加缓冲管以散热,使用前最好再缓冲管内先加些冷水,以防过热蒸汽直接冲击传感器,从而损坏传感器或降低使用寿命 |
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
1 | 输出指示表读书为零 | 电源电极是否接反 | 纠正接线 |
电源电压是否为10~45VDC | 恢复供电电源24VDC | ||
接线座中的二极管是否损坏 | 更换二极管 | ||
电子线路板损坏 | 更换电子线路板 | ||
2 | 变送器不能通信 | 变送器上电源电压(最小值为10.5V) | 恢复供电电源24VDC |
3 | 变送器读书不稳定 | 负载电阻(最小值为250Ω) | 增加电阻或更换电阻 |
单元寻址是否正确 | 重新寻址 | ||
测量压力是否稳定 | 采取措施稳压或等待 | ||
检查阻尼 | 增加阻尼 | ||
检查是否有干扰 | 消除干扰源 | ||
4 | 仪表读数不准 | 仪表引压管是否畅通 | 疏通引压管 |
变送器设置是否正确 | 重新设置 | ||
系统设备是否完好 | 保障系统完好 | ||
仪表没校准 | 重新校准 | ||
5 | 有压力变化,输出无反应 | 仪表引压管是否畅通 | 疏通引压管 |
变送器设置是否正确 | 检查并重新设置 | ||
系统设备是否完好 | 保障系统完好 | ||
检查变送器安全跳变器 | 重新设置 | ||
传感器模块损坏 | 更换传感器模块 |
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |