在不外接控制器(如PLC)的情况下,直接操作变频器有三种方式:
①操作面板上的按键;
②操作接线端子连接的部件(如按钮和电位器);
③复合操作(如操作面板设置频率,操作接线端子连接的按钮进行启/停控制)。
为了操作方便和充分利用变频器,也可以采用PLC来控制变频器。
PLC控制变频器有三种基本方式:
①以开关量方式控制;
②以模拟量方式控制;
③以RS485通信方式控制。
变频器有很多开关量端子,如正转、反转和多档转速控制端子等,不使用PLC时,
只要给这些端子接上开关就能对变频器进行正转、反转和多档转速控制。当使用PLC控制变频器时,
若PLC是以开关量方式对变频进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子连接起来,
为了检测变频器某些状态,同时可以将变频器的开关量输出端子与PLC的开关量输入端子连接起来。
PLC以开关量方式控制变频器的硬件连接如下图所示。当PLC内部程序运行使Y001端子内部硬触点闭合时,
相当于变频器的STF端子外部开关闭合,STF端子输入为ON,变频器启动电动机正转,
调节10、2、5端子所接电位器可以改变端子2的输入电压,从而改变变频器输出电源的频率,
进而改变电动机的转速。如果变频器内部出现异常时,A、C端子之间的内部触点闭合,
相当于PLC的X001端子外部开关闭合,X001端子输入为ON。
参数名称 | 参数号 | 设置值 |
加速时间 | Pr.7 | 5s |
减速时间 | Pr.8 | 3s |
加减速基准频率 | Pr.20 | 50Hz |
基底频率 | Pr.3 | 50Hz |
上限频率 | Pr.1 | 50Hz |
下限频率 | Pr.2 | 0Hz |
运行模式 | Pr.79 | 2 |
分类 | 参数名称 | 参数号 | 设定值 |
基本运行参数 | 转矩提升 | Pr.0 | 5% |
上限频率 | Pr.1 | 50Hz | |
下限频率 | Pr.2 | 5Hz | |
基底频率 | Pr.3 | 50Hz | |
加速时间 | Pr.7 | 5s | |
减速时间 | Pr.8 | 4s | |
加减速基准频率 | Pr.20 | 50Hz | |
操作模式 | Pr.79 | 2 | |
多档转速参数 | 转速一(RH为ON时) | Pr.4 | 15 Hz |
转速二(RM为ON时) | Pr.5 | 20 Hz | |
转速三(RL为ON时) | Pr.6 | 50 Hz | |
转速四(RM、RL均为ON时) | Pr.24 | 40 Hz | |
转速五(RH、RL均为ON时L) | Pr.25 | 30 Hz | |
转速六(RH、RM均为ON时) | Pr.26 | 25 Hz | |
转速七(RH、RM、RL均为ON时) | Pr.27 | 10 Hz |