标题: S7-200 SMART Modbus TCP 服务器指令库 [打印本页]
作者: qq263946146 时间: 2019-10-20 16:39
标题: S7-200 SMART Modbus TCP 服务器指令库
Modbus 设备间的数据交换是通过功能码来实现的。
S7-200 SMART CPU 调用MB_Server指令库作为MODBUS TCP服务器时支持功能码见表 1.所示。
表1. MB_Server指令库支持的Modbus功能码
注意:当MODBUS TCP客户端使用功能码15 把多个离散量输出点的值写到 S7-200 SMART CPU 的输出映像寄存器(Q 区)时,输出点的地址必须以字节边界起始(如 Q0.0 或 Q2.0),并且输出点的数目必须是 8 的整数倍。
S7-200 SMART CPU 作为 Modbus TCP服务器时支持以下 Modbus 地址(与 CPU 地址的映射关系见表 2.所示):
· 00001 至 00256 是映射到 Q0.0 - Q31.7 的开关量输出线圈。
· 10001 至 10256 是映射到 I0.0 - I31.7 的开关量输入触点。
· 30001 至 30056 是映射到 AIW0 - AIW110 的模拟量输入通道(紧凑型 CPU 除外) 。
· 40001 至 49999 和 400001 至 465536 是映射到 V 存储器的保持寄存器。
表2. Modbus 地址与 S7-200 SMART CPU 地址映射关系
注意:
AIW161:紧凑型 CPU 不支持模拟量输入;AIW16为第一个扩展模块 EM0 的起始地址。
HoldStart2 :MB_Server指令库中的MBS_Connect指令 的 HoldStart 参数用于定义 V 存储区中保持寄存器的起始地址。
2 Modbus TCP 服务器指令使用示例2.1 MB_Server指令库安装1) 打开STEP 7-Micro/WIN SMART V2.2 版本软件,鼠标右键项目树的“库”节点,并从快捷菜单中选择“打开库文件夹”,如图 1. 所示。
(, 下载次数: 1)
2) 将MB_Server指令库添加到打开的STEP 7-Micro/WIN SMART库文件夹中,如图2. 所示。
(, 下载次数: 2)
备注:STEP 7-Micro/WIN SMART库文件夹一般存储路径为C:\Users\Public\Documents\Siemens\STEP 7-MicroWIN SMART\Lib
3) 关闭STEP 7-Micro/WIN SMART库文件夹,然后鼠标右键项目树的“库”节点,并从快捷菜单中选择“刷新库”。刷新后,您可以看见“MB_Server_0”指令库已经被添加到项目树的库节点下。
2.2 调用MB_Server指令库 MB_Server指令库包含MBS_Connect和MBS_Slave等2个指令。MBS_Connect指令用于建立或断开Modbus TCP连接;MBS_Slave指令用于处理来自Modbus TCP客户端的请求,并且该指令必须在每次扫描时执行,以便检查和响应 Modbus 请求。
每个 MB_Server指令库只能创建一个Mdobus TCP连接,如果一个S7-200 SMART 需要连接多个Modbus TCP 客户端,则需要购买多个名称不同的MB_Server指令库(例如MB_Server_0,MB_Server_1,MB_Server_2)。
1) 在“MAIN”主程序中调用MBS_Connect和MBS_Slave指令,如图 3. 所示。
(, 下载次数: 1)
MBS_Connect指令各个参数定义如下:
· EN 使能:必须保证每一扫描周期都被使能。
· Connect:启动TCP 连接建立操作。
· Disconnect: 断开TCP连接操作。
· ConnID: TCP 连接标识。
注意:Modbus TCP 属于TCP通信,也是开放式用户通信中的一种,所以ConnID参数不能与其他TCP、ISO-on-TCP、UDP通信相同。
· IPaddr1~IPaddr4: Modbus TCP 客户端的IP地址,IPaddr1 是 IP 地址的最高有效字节,IPaddr4 是 IP 地址的最低有效字节。如果不指定伙伴 IP ,则可以设置为0.0.0.0 。
· LocPort: 本地设备上端口号
· MaxHold: 用于设置 Modbus 地址 4xxxx 或 4yyyyy 可访问的 V 存储器中的字保持寄存器数。
· HoldStart: 间接地址指针,指向 CPU 中 V 存储器中保持寄存器的起始地址。本例中VW1000 即对于 Modbus 地址 40001 。
· ConnectDone:Modbus TCP连接已经成功建立。
· Busy: 连接操作正在进行时。
· Error: 建立或断开连接时,发生错误。
· Status:如果指令置位 “Error” 输出,Status 输出会显示错误代码。MB_Server指令库错误代码见3.3章节。
MBS_Slave指令各个参数定义如下:
· EN 使能:必须保证每一扫描周期都被使能。
· Done:当 MB_Server 指令响应 Modbus 请求时,Done 完成位在当前扫描周期被设置为 1 ; 如果未处理任何请求,Done 完成位为 0 。
· Error: 错误代码,只有在 Done 位为1时错误代码有效。MB_Server指令库错误代码见3.3章节。
2) 为MB_Server指令库分配库存储器地址。
MB_Server指令库需要占用 300个字节 V 存储区用于库存储器地址分配。该库存储器分配地址不能与 MBS_Connect 指令参数 HoadStart指向的 V 存储器地址重叠,也不能与其它程序使用的地址有重叠,库存储器地址分配过程见图4.所示。