plc定时器的使用
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2019-10-10 10:48
标题:
plc定时器的使用
定时器类型
分辨率
最大值
定时器编号
TON/TOFF
1
32.767s
T32、T96
10
327.67s
T33~T36,T97~T100
100
3276.7s
T37~T63 ,
T101~T256
TONR
1
32.767s
T0,T64
10
327.67s
T1~T4,T65~T68
100
3276.7s
T5~T31,T69~T95
1、定时器分辨率:
1ms、10ms、100ms
2、分辨率对定时器的影响解释
说的是
定时器的当前值是否与扫描周期是否同步
。
举例说明:
使用分辨率为1ms的定时器,定时器的当前值刷新,不是每次步进1,
步进值得大小与PLC的扫描时间有关,扫描周期越长,步进值越大。
因此说明一个问题PLC定时器的时间不是特别的精准
TON
接通延时定时器用于测定单独的时间间隔
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
TONR
保持型接通延时定时器用于累积多个定时时间间隔的时间值。
[attach]15002[/attach]
它的功能与TON基本相似,唯一的区别在于他支持保持,也是当定时器的当前值并未达到设定值时,IN的输入信号消失后,定时器的当前值保持不变,当输入信号再次到来时,继续进行延时。
需要使用复位指令(R)清除定时器的当前值和复位定时器位。
TOF断开延时定时器用于在 OFF(或FALSE)条件之后延长一定时间间隔,例如冷却电机的延时。
上面的两种定时器都是延时接通,而TOFF是延时断开,当输入信号消失后,TOF启动延时,时间到达后,断开。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
时间捕获功能:两个功能块配合使用,ms计时。最大时间间隔
49.7
天
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件