工控编程吧

标题: S7-200SMART模拟量常见问题及解决方法 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2019-10-9 12:37
标题: S7-200SMART模拟量常见问题及解决方法
【前言】常常会听到现场调试人员询问,为什么SMART200模拟量输入值波动很大,
模块DIAG指示灯以红色闪烁,不知道是什么问题,本文主要是列举在实际案例中常见的问题和解决方法,以供大家参考。

(一)S7-200 SMART 普通模拟量模块可以连接4-20mA的信号吗?
可以,S7-200 SMART CPU模拟量模块可以检测0~20mA和4~20mA的标准电流信号;
两种电流信号的接线、在STEP 7-Micro/WIN SMART软件中的参数设置都是一样的。
区别在于:0~20mA对应的通道值量程是0~27648,而4~20mA对应的通道值量程是5530~27648。

(二)S7-200 SMART RTD模块可以测量电阻值吗?
可以,S7-200 SMART RTD模块最大可以测量3000Ω的电阻值。
如下图所示,在"类型"下拉菜单中选择电阻类型;在"电阻" 下拉菜单中中选择可测量电阻的最大值,
如图选择阻值量程范围所示。