工控编程吧
标题:
一个按钮控制电机启动停止电路原理图解 很多老电工都搞不懂
[打印本页]
作者:
海欣
时间:
2019-10-9 12:12
标题:
一个按钮控制电机启动停止电路原理图解 很多老电工都搞不懂
一个按钮控制电机启动停止电路虽然不实用,但用来学习分析电路,却非常经典。
这个电路看似简单,却存在很强的逻辑关系,现在还有很多电工朋友怀疑它根本实现不了。
下
面咱们就用图解的方式分析一下这个电路。
图1
即为一个按钮控制电机启动停止电路。
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
图1
图中,QS为断路器,KM为接触器,FR热继电器,SB按钮,KA1和KA2为两个中间继电器。
图中带电部分标成红色。
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
图2
图2,合上QS,图中红色为带电部分
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
图3
图3,按下按钮SB不松开,如图,KA1线圈得电,KA1-1常开点闭合,起KA1自保作用。
KA1-2常闭触电断开,使KA2线圈不得电。KA1-3常开闭合,使接触器KM线圈得电,KM-3常开闭合自保。
电机启动。
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
图4
图4,松开按钮SB,看图中各元件动作状况,由于这时接触器KM吸合自保,所以电机连续运行。
咱们看图中变化,由于KM吸合,常闭触点KM-1断开,常开触点KM-2闭合。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
图5
图5,再次按下SB不松开,由于这时KM-1是断开的,KM-2是闭合的,
所以,KA2线圈得电,KA2-1断开,使KA1线圈不能得电。
KA2-2闭合,使KA2自保。
KA2-3断开,使接触器KM线圈断电释放,电机停止。
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
图6
图6,松开SB,电路恢复初始状态。
如果您有不同意见,评论里提出来。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4