正常每个厂家的变频器都带有多段速功能,
只要通过参数设置,选择使用多段速功能就好了。
具体我们看下三菱DR-D700变频器是如何使用多段速的。
变频器出厂时就支持三段速度的使用。
闭合RH端子可按PR4设置的速度运行(初始值50HZ),
闭合RM端子可按PR5设置的速度运行(初始值30HZ),
闭合RL端子可按PR6设置的速度运行(初始值10HZ),
都闭合时,最低速度生效。
RH,RM,RL端子可以在变频器上找到,如图。
(, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 如果三段速还不够用,可以通过RH,RM,RL,REX信号的组合可以进行速度4~15段速度的设定,REX具体使用哪个端子,可以通过将pr178到pr189参数设置为8来选择。每段速度的设置对应参数如下图,设置为9999表示此速度不可用。 (, 下载次数: 2) 上传 点击文件名下载附件 例如我们设置参数PR24=15,速度设为15HZ。再设置参数PR179=8,端子STR设置为速度4控制。就可以实现4段速,如下图接线。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 当然在具体使用上还有些注意事项,可以下载变频器的用户手册查阅。可以在论坛搜索下载。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
如果三段速还不够用,可以通过RH,RM,RL,REX信号的组合可以进行速度4~15段速度的设定,
REX具体使用哪个端子,可以通过将pr178到pr189参数设置为8来选择。
例如我们设置参数PR24=15,速度设为15HZ。
当然在具体使用上还有些注意事项,
可以下载变频器的用户手册查阅。
可以在论坛搜索下载。