控制流量的方法还是很多的,
可以控制管路上的调节阀,也可以控制供水马达转速。
关键是管路上流量的反馈信号怎么获取。
流量计是很常见的一种仪表,可以反馈管路中的实时流量。
流量计的流量信号可以以通信方式,模拟量,脉冲广域对外反馈。
经常看到的还是变频器加流量计通过模拟量方式配合控制供水马达转速。
下面是一个比较经典的控制系统图。
(, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 我们可以打开三菱变频器如DR-D700,找到对应的功能端子接线图。 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 再结合流量计接线图,就可以完成两者的接线。 (, 下载次数: 1) 上传 点击文件名下载附件 当然变频器选择使用了哪些端子,对应的参数也要做相应设置。例如pr.127~134,调整PID控制参数,pr.178~182,选择端子功能,pr.190、192 RUN端子功能选择.都只可以参考变频器手册 (, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 最后就是变频与流量关系的确定。例如流量计 0--10v 对应量程 0.14~2.8m3/h变频器0-10v 对应频率0--50HZ。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
我们可以打开三菱变频器如DR-D700,
找到对应的功能端子接线图。
再结合流量计接线图,
就可以完成两者的接线。
当然变频器选择使用了哪些端子,对应的参数也要做相应设置。
例如
pr.127~134,调整PID控制参数,
pr.178~182,选择端子功能,
pr.190、192 RUN端子功能选择.
都只可以参考变频器手册
(, 下载次数: 0) 上传 点击文件名下载附件 最后就是变频与流量关系的确定。例如流量计 0--10v 对应量程 0.14~2.8m3/h变频器0-10v 对应频率0--50HZ。 欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/) Powered by Discuz! X3.4
最后就是变频与流量关系的确定。
流量计 0--10v 对应量程 0.14~2.8m3/h
变频器0-10v 对应频率0--50HZ。