工控编程吧
标题:
威纶触摸屏Modbus使用实例
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2019-7-2 09:51
标题:
威纶触摸屏Modbus使用实例
1. 简介与操作
简介
Modbus RTU 驱动程式新增了一些特殊的地址类型。
以下范例介绍如何设定与使用这些特殊的Modbus地址类型。
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
操作
首先,请先将电脑(使用连线模拟)或是人机连接上Modbus RTU 设备。
若有需要,可使用序列埠监控程式来检视在MAX1W, MAX2W 等位址的讯息交换。
在视窗12 中,于 4x-(1)以及4x-(2)输入数值,
即可在4x_double 看到高低字元互换后的结果。
2. 设定程序
一般设定
新增一个Modbus RTU装置,并设定适当的通讯参数。
本范例程式设定的参数为:
(9600, N, 8, 1)
页面设定
视窗 10:建立一些数值物件,
分别设定位址为 4x-(1), 4x-(5), 4x_MAX2W-(1), 4x_MAX2W-(5)。
视窗 11:建立一些数值物件,分别设定位址为 4x-(1)以及4x_MAX1W-(1),
并设定资料格式为32-bit Unsigned。
(, 下载次数: 11)
上传
点击文件名下载附件
视窗 12:
步骤 1. 建立一些数值物件,分别设定位址为 4x-(1)以及4x_double-(1),
并设定资料格式为 32-bit Unsigned。
步骤 2. 建立一些数值物件,分别设定位址为 4x-(1)以及4x-(2),
并设定资料格式为16-bit Unsigned。
步骤 3. 设定PLC参数时点选 [数据转换方式],
并在4x_Double 勾选 [ABCD -> CDAB]。
(, 下载次数: 12)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 19)
上传
点击文件名下载附件
3. 位址设定
此范例所使用之物件位址皆列于下表,请依实际需要调整
(, 下载次数: 18)
上传
点击文件名下载附件
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)