工控编程吧
标题:
威纶触摸屏高级安全模式
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2019-7-1 09:52
标题:
威纶触摸屏高级安全模式
用户管理---高级安全模式简介:
高级安全模式启用管理员模式最多可以新增127组用户、 12种类别操作权限;
用户名称、密码可以使用数字和英文组合,安全性更高; 可以添加临时账户,设定账户优先权。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
适用条件:
适用产品:MT(iE)系列、eMT系列、cMT系列等。
软件版本:EB Pro V4.10.02或更新版本。
操作步骤:
步骤一、启用用户管理---高级安全模式,并设定用户相关参数。菜单栏【编辑】
---【系统参数设置】---【用户密码】---勾选【高级安全模式】 ,
然后进行用户名称、密码、控制类别、地址等,如下图所示:
例如:分别建立 2个用户,进行相关的设定:
用户 1:名称 engineer 密码 111111 类别:A 和 B
用户 2:名称 Jason 密码 666666 类别 : A 和 B 和 C
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
控制地址可以登入账号和管理账号。
此控制地址的来源只能为Local HMI 的LW地址, 并使用连续 20个地址作为用户账号的相关管理功能参数,
当使用 【控制地址】执行登入时,需选择【用户名称】或者【用户索引】其中一种方式登入。
例如:
控制地址默认设定:LW8950,那么其他对应地址如下图所致:
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
图库---地址标签库---用户自定义标签,如下图:
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
步骤二、根据控制地址,制作用户管理控件。
新版 EBPRO 软件里面已经自动集成了用户管理画面:
登录注销、新增账户、删除账户、设置权限、设置密码。
用户只需要画面跳转至 70~74号画面,然后直接使用即可。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
用户登录&注销---70 号窗口
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
新增账户---71 号窗口
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
删除账户---72 号窗口
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
设置权限---73 号窗口
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
设置密码---74 号窗口
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
步骤三、权限提示窗口建立,系统窗口 Password Restriction 是权限提示窗口,
可以直接引用70号窗口的画面元件, 这样可以最快捷的建立用户登录注销画面。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
步骤四、元件用户权限设定。举例:数值元件&开关元件
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
数值类软件权限设定
【元件】---【数值】---【属性安全】设置安全权限 C,如下图所示:
(, 下载次数: 2)
上传
点击文件名下载附件
开关类软件权限设定
【元件】---【开关】---【位状态设置】----【属性安全】设置安全权限 B,
如下图所示: