工控编程吧
标题:
维纶通触摸屏远程访问PLC
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2019-6-29 22:42
标题:
维纶通触摸屏远程访问PLC
EasyAccess2.0远程服务---穿透通讯
远程穿透通讯简介:
EasyAccess 2.0提供一个连接远程人机的全新方案,
也是一项远程支持服务平台,同时能通过穿透通讯功能,实现PLC的状态监控及程序更新。
不论人机在世界哪个地方,只要透过因特网,都能轻松实现远程监控。
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
适用条件:
 操作系统:Windows XP, Windows 7, Windows 8 (32/64bit)
 开通EasyAccess 2.0 的威纶通人机接口
(支持MT8000iE, MT8000XE, eMT3000, mTV, 和 cMT-SVR)
 PC端和HMI端都需要因特网联机
 EasyBuilder Pro V4.10.05 或更新版本
 iPad: iOS 7.0 或更新版本
 Android: V4.1.2或更新版本
那么具体怎样实现EasyAccess2.0远程穿透???
下面以以太网穿透通讯做介绍,系统架构PC电脑+MT8103iE +S7-200CN实现远程访问穿透功能。
一、EasyAccess2.0远程连接准备
1. 注册domain管理账户和远程监控用户。
2. 激活触摸屏的EasyAccess2.0远程功能。
3. 登陆远程监控账户,找到需要远程操作的HMI并建立远程连接。
点击EasyAccess2.0应用,打开应用界面。进入设置界面,选择中国地区服务器,如下图所示:
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
输入注册的domain账户、监控用户以及监控用户的密码,进入监控用户界面,
如下所示:
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
选择需要远程操作的触摸屏,点击连接。
(, 下载次数: 3)
上传
点击文件名下载附件
如上图所示,实现了对远端MT8103的触摸屏实现了连接。
二、 远程穿透设置
1. IP地址设定:在EasyAccess2.0操作界面上,设定触摸屏当前的IP地址,
如下图所示:
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
2. 打开STEP7 Micro/WIN软件,设定PG/PC接口,如下图所示:
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
通讯设置, 添加远端设备IP(此处添加的IP,为EA2.0软件生成的远端虚拟IP
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
点击保存
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
点击确认,PC与远端的PLC连接成功。
3. 对连接成功的PLC进行远程操作
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 1)
上传
点击文件名下载附件
远程穿透通讯功能就是这么简单
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4