工控编程吧
标题:
维纶通触摸屏位的互锁设置
[打印本页]
作者:
qq263946146
时间:
2019-6-26 13:54
标题:
维纶通触摸屏位的互锁设置
位的互锁设置
概要:假设两个为状态切换开关分别使用本机 HMI的位地址 LB0 与LB1,
互锁功能需进入元件的“安全”属性进行设置,
如下图:
(, 下载次数: 4)
上传
点击文件名下载附件
(, 下载次数: 0)
上传
点击文件名下载附件
1.图中红色方框内表示设置部分。
2.设备地址LB0,当位状态ON:
指的是 LB0 状态为ON时该元件生效,LB0 状态为OFF时该元件失效。
3.行为模式:
指的是当 LB0 状态为 OFF,即该元件失效时,元件以什么方式存在(正常显示、隐藏、灰阶显示 3 中方式)。
失效状态下元件无法进行操作,相当于锁住了该元件。
以上设置可实现元件 LB0 对元件LB1 的生效/失效控制,
同理将上图中两个地址的位置互换,
即读取/写入地址改为 LB0,
安全_生效/失效里面地址改为 LB1 即可实现元件LB1 对元件LB0 的生效/失效控制。
失效状态下元件无法进行操作,相当于锁住了该元件。
欢迎光临 工控编程吧 (https://www.gkbc8.com/)
Powered by Discuz! X3.4