标题: 变频器无输出故障的分析与解决方法 [打印本页]
作者: qq263946146 时间: 2018-12-31 13:08
标题: 变频器无输出故障的分析与解决方法
变频器无输出的故障,是一个具有普遍性的故障,其故障机理和涉及电路层面也是较为宽泛的。本文特指在操作与显示都正常的前提下,在变频器的U、V、W输出端子得不到输出电压的故障,从面板的数码显示器(显示正常的输出频率值)、状态指示灯(接受运行指令后,RUN指示灯正常点亮)看,变频器已经进入“正常的工作状态”,主板MCU也作出如此判断,因而并不报出相关故障代码或作出异常指示。变频器此一智能化程度较高的设备,怎么会对这种无输出故障不能作出正常反应呢?再就是,对此一故障的检修,涉及主板单片机MCU的6路PWM输出脉冲,中间缓冲电路、驱动IC电路、驱动电源和逆变功率模块等多个环节,而检修的结果是多个电路环节,都“表现正常”,故障由此令人挠头:电路正常,但无输出,不易查找出故障环节!
检修者与此种故障的遭遇率又非常之高,《变频器维修论坛》上就有大量这类求助帖子,说明这类故障非常有代表性,也有必要作出较为深入的剖析,故本文破天荒第一次地用了“深度解密”这一吸收人眼球的题目,希望本文的推出能引起大家的注意和讨论,并能从中有所获益。这类帖子多了,感觉我的个别性解答无法触及主旨,早就想着写一篇专文探讨这个问题,但苦于抽不出大块时间,嗨,但这个事成了压在心头的一块石头,不搬开还真是不舒服,还是以此文将此事彻底了结吧。
先看一下论坛网友们有关这个故障的几个帖子,对这类故障的表现出能有个清楚的认识:
1)请教 紫日变频器维修后有输入频率无输出
前两天接了台紫日变频器(恒压供水用的),被雷击了,整流器、开关管、变压器、还有几个小件,都换了。现在通电试显示正常,接负载(灯泡)无显示无电压
请大侠指点指点!
2)富士G9变频器有频率显示却没有电压输出
富士G9变频器启动运行,面板上有频率显示也可以查看到电压显示,但输出端子却没有电压输出(频率输出显示二十多HZ),且用直流挡测输出对正有五百多伏直流电压,对负没有电压,不知是什么原因肯求高手告知,且更换主板也一样
3)三菱A540 5.5 kw变频器能运行无输出故障
手头有一台三菱A540的5.5kw的变频器,现在已经确定模块没有坏,上电显示正常,也能运行运行起来到达50HZ后看面板的输出电压是在0V慢慢升到360V左右,显示基本上都是正常的。可是输出就是一点电压都没有,而且也没有报警,测试驱动IC根本没有接收到脉冲。请遇到了类似故障的老师给指点下,这台机器一开始时报欠压。上电就抱是7800坏了换上就好了,但是运行起来后就没输出,因为没有1302H02的资料所以不好确定到底是哪里坏了,所以请熟悉的给指点下或者那位老师能告诉我一个简单的方法判断是主板坏了还是底板坏了,现在我就是怀疑1302H02可手头没有配件所以还请有经验的老师指点一下谢谢
4)iG5系列变频器没有输出?
大家好!请教一台iG5系列变频器工作时有频率显示就是没有输出,负载是风机。给变频器断电复位后变频器工作正常也有电压输出。小弟接触的少还请各位大师请指教!
5)康沃变频正常启动运行指示灯亮但没有输出是什么问题?
康沃变频正常启动运行指示灯亮但没有输出是什么问题?
6)为什么输出没电输出?
220V输入,能开机,能工作,但U V W没电输出。
下面看一个驱动脉冲传输通道的电路图。
这是一例HLPP001543B型15kW变频器,驱动脉冲的传输通道,由MCU引脚输出的6路PWM脉冲,经U5(HC365三态同相缓冲门)中间缓冲/驱动级电路、驱动IC隔离、末级功率放大电路,放大后输入IGBT的栅、射极。电路工作原理不再赘述。