标题: 变频器维修案例总结与分析 [打印本页]

作者: qq263946146    时间: 2018-12-28 15:18
标题: 变频器维修案例总结与分析
案例1.一台富士FRN7.5G11S变频器试机时跳OC1
1.案例现象:
该变频器在调试中一开机就跳“OC1”,OC1为富士变频器“加速时过电流”。起初以为加速时间设置的较短,使变频器过流跳闸。重新设置加速时间参数,开机仍然跳闸。后来怀疑电动机有问题,将电动机断开重新试机,加速正
常。检查电动机绕组,发现匝间有轻微短路现象。

•2.案例分析:
•该电动机原来工作条件恶劣,绕组间绝缘已大大下降,工作在工频电源时由于电源的容量大,电动机匝间的轻微短路引不起跳闸。而变频器一是过载能力差,反应灵敏,稍有过流就引起跳闸;二是变频器输出电压为
PWM波,对电动机绝缘要求提高,因电动机本已绝缘不良,故而引起匝间短路。
•一些设备改造工程,用了多年的电动机容易出现该问题,我们要想到这一点。

•换一台新电动机试机,开机正常。

案例2 .变频器起动后跳“LU”
案例现象:一台富士FRN11G11S变频器在频率上升到15Hz以上时,“LU”欠电压保护动作。
2.案例分析:变频器欠压故障是在使用中经常碰到的问题,主要是因为主回路电压太低(220V系列低于200V,380V系列低于400V)或变频器自身原因。变频器自身的主要原因有:整流模块某一路损坏、滤波电容容量不
足;其次是主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上而导致欠压;再有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题(新变频器以上可能性均不大)。
3.案例检查:首先检查输入侧电压是否有问题,然后检查电压检测电路。从整流部分向变频器电源输入端检查,发现电源输入侧缺相,由于电压表从另外两相取信号,电压表指示正常,没有及时发现变频器输入侧
电源缺相。输入端缺相后,由于变频器整流输出电压下降,在低频区,因充电电容的作用还可调频,但在频率调至一定值后,整流电压下降较快、造成变频器“LU”跳闸。
接通断相电路,试机正常。